小把戲 2012-06-06 19:00:26 | 重慶市 其他專業 | 1306查看 5回答
請教一下關于相同標注的相鄰幾跨板的底筋部通長設置問題,謝謝大家。
如圖所示,請問一下,相同參數相鄰的幾跨板,在結構設計說明或圖注沒有特別注明的情況下,它們x向底部筋是否通長設置,也就是說三跨板的X向底部筋連通。。問題補充:我指的是LB5哈。。一共三跨是相同的。是否就是通長設置。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納LB5一共三跨是相同的。X是可以通長設置。實際應該是一跨一跨設置,因為料太長施工時不好操作,也易出彎,影響整體驗筋效果。
2012-06-07 13:50:08
-
應該可以設置成通長的鋼筋
2012-06-07 10:01:36
-
如果鋼筋型號一樣是通長的。能通則通的。
2012-06-07 11:16:47
-
圖中標注很明確,板是分三塊的,所以鋼筋也要分別錨入相應的支座梁內,不能通長設置,可能對板的荷載有影響
2012-06-07 11:20:58
-
不應該設為通長.沒有特別注明的就是三塊
2012-06-07 19:52:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看