埋名隱姓 2016-03-23 10:15:45 | 山東省 其他專業 | 12332查看 3回答
板忘記留筋,植筋有什么要求,植筋后綁扎鋼筋,搭接長度是多少,錯開搭接有什么要求
C25混凝土,三級鋼14的鋼筋,抗震等級3級
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板忘記留筋,植筋有滿足 搭接錨固要求即可,植筋后綁扎鋼筋,搭接長度是多少 按照設計要求 或者圖集101的要求即可,錯開搭接需要50%....
2016-03-23 10:50:28
-
答;當設計沒有具體要求時,按11G,或13G的要求處理。例如下圖的方法:
2016-03-23 11:13:06
-
1.植筋:10d、必須做拉拔試驗(最好找一家有資質的公司去做省事);2.搭接長度:HPB300為51d;HRB400為59d;3.錯開搭接長度:同一連接區段50%;{鋼筋的搭接長度=錨固長度*修正系數(1.2、1.4、1.6)11G上寫的很清楚;}
2016-03-23 12:30:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看