安達 2013-06-11 20:49:34 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1758查看 1回答
預埋電線管標高問題
1、在樓板里敷設電氣配管,廣聯達識別時起始點標高直接用層頂標高合適嗎?會不會少算工程量? 2、連接插座時自動生成立管,實際工程中這段立管應該是在墻里的,軟件自動生成的立管并不在墻里,如何處理? 3、 2(BV-4*2.5 SC CC)這樣的雙管怎么處理?樹枝狀的(感溫探測器)不好用組合管道。 4、謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這個合適,基本不會少算工程量; 2、軟件生成的立管不在墻里,要處理就需要手畫,不處理對工程量影響也不大,對整個工程來講幾乎可以忽略,按照原則是需要畫到墻中心; 3、可以設置組合管道,識別后會自動生成
2013-06-11 22:15:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看