  • 為什么構造柱的鋼筋量不一樣?

    構造柱,定義的屬性是一模一樣的,框架結構,為什么畫在GGJ2009和畫在GGJ2013中的量有很大的差別?有可能出現的問題在那個方面?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好! 檢查一下計算設置里的構造柱縱筋是采用的植筋還是預埋,這兩種構造做法鋼筋量是不一樣的。 另外,構造柱的位置不一樣也有可能鋼筋量不一樣,因為位置不一樣,所在位置的框架梁高度也不一定一樣,這樣構造柱的高度也就不一樣了。

    2013-06-01 11:07:22 

  • 這要看工程設置中的設置是不是完全一樣,還要看兩個文件中相鄰構件一樣不一樣。

    2013-06-01 10:43:46 