东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 磚混結構、構造柱、圈梁、板縫等混凝土施工工藝

    磚混結構、構造柱、圈梁、板縫等混凝土施工工藝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
     

    磚混結構、構造柱、圈梁、板縫等混凝土施工

    1  范圍

          本工藝標準適用于磚混結構,外磚內模,外板內模的構造柱、圈梁、板縫等混凝土澆筑工藝。

    2  施工準備

        2.1  材料及本要機具:

        2.1.1  水泥:用325425號礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。

        2.1.2  砂:用粗砂或中砂,當混凝土為C30以下時,含泥量不大于5%

        2.1.3  石子:構造柱、圈梁用粒徑:0.53.2cm卵石或碎石;板縫用粒徑0.551.2cm細石,當混凝土為C30以下時,含泥量不大于2%

        2.1.4  水:用不含雜質的潔凈水。

        2.1.5  外加劑:根據要求選用早強劑、減水劑等,摻入量由試驗室確定。

        2.2  作業條件:

        2.2.1  混凝土配合比經試驗室確定,配合比通知單與現場使用材料相符。

        2.2.2  模板牢固、穩定,標高、尺寸等符合設計要求,模板縫隙超過規定時,要堵塞嚴密,并辦完預檢手續。

        2.2.3  鋼筋辦完院檢手續。

        2.2.4  構造往、圈梁接槎處的松散混凝土和砂漿應剔除,模板內雜物要清理干凈。

        2.2.5  常溫時,混凝土澆筑前,磚墻、木模應提前適量澆水濕潤,但不得有積水。

    3  操作工藝

        3.1  工藝流程:

    作業準備

    混凝土攪拌

    混凝土運輸

    混凝土澆筑、振搗

    混凝土養護

        3.2  混凝土攪拌:

        3.2.1  根據測定的砂、石含水率,調整配合比中的用水量,雨天應增加測定次數。

        3.2.2  根據攪拌機每盤各種材料用量及車皮重量,分別固定好水泥(散裝)、砂、石各個磅秤的標量。磅秤應定期核驗、維護,以保證計量的準確。計量精度:水泥及摻合料為±2%,骨料為±3%,水、外加劑為±2%。攪拌機棚應設置混凝土配合比標牌。

        3.2.3  正式攪拌前攪拌機先空車試運轉,正常后方可正式裝料攪拌。

        3.2.4  砂、石、水泥(散裝)必須嚴格按需用量分別過秤,加水也必須嚴格計量。

        3.2.5  投料順序:一般先倒石子,再倒水泥,后倒砂子,最后加水。摻合料在倒水泥時一并加入。摻外加劑與水同時加入。

        3.2.6  攪拌第一盤混凝上,可在裝料時適當少裝一些石子或適當增加水泥和水量。

        3.2.7  混凝土攪拌時間,400L自落式攪拌機一般不應少于1.5min

        3.2.8  混凝土坍落度,一般控制在57cm,每臺班應測兩次。

        3.3  混凝土運輸:

        3.3.1  混凝土自攪拌機卸出后,應及時用翻斗車、手推車或吊斗運至澆筑地點。運送混凝土時,應防止水泥漿流失。若有離析現象,應在澆筑地點進行人工二次拌合。

        3.3.2  混凝土以攪拌機卸出后到澆筑完畢的延續時間,當混凝土為C30,及其以下,氣溫高于25℃時不得大于90minC30以上時不得大于60min

        3.4  混凝土澆筑、振搗:

        3.4.1  構造柱根部施工縫處,在澆筑前宜先鋪5cm厚與混凝土配合比相同的水泥砂漿或減石子混凝土。

        3.4.2  澆筑方法:用塔吊吊斗供料時,應先將吊斗降至距鐵盤5060cm處,將混凝土卸在鐵盤上,再用鐵鍬灌入模內,不應用吊斗直接將混凝土卸入模內。

        3.4.3  澆筑混凝土構造柱時,先將振搗棒插入柱底根部,使其振動再灌入混凝土,應分層澆筑、振搗,每層厚度不超過60cm,邊下料邊振搗,一般澆筑高度不宜大于2m,如能確保澆筑密實,亦可每層一次澆筑。

        3.4.4  混凝土振搗:振搗構造柱時,振搗棒盡量靠近內墻插入。振搗圈梁混凝土時,振搗棒與混凝土面應成斜角,斜向振搗。振搗板縫混凝土時,應選用φ30mm小型振搗棒。振搗層厚度不應超過振搗棒的1.25倍。

        3.4.5  澆筑混凝土時,應注意保護鋼筋位置及外磚墻、外墻板的防水構造,不使其損害,專人檢查模板、鋼筋是否變形、移位;螺栓、拉桿是否松動、脫落;發現漏漿等現象,指派專人檢修。

        3.4.6  表面抹平:圈梁、板縫混凝土每振搗完一段,應隨即用木抹子壓實、抹平。表面不得有松散混凝土。

        3.5  混凝土養護:混凝土澆筑完12h以內,應對混凝土加以覆蓋并澆水養護。常溫時每日至少澆水兩次,養護時間不得少于1d

        3.6  填寫混凝土施工記錄,制作混凝土試塊。

    4  質量標準

        4.1  保證項目;

        4.1.l  水泥、砂、石、外加劑必須符合施工規范及有關標準的規定,有出廠合格證、試驗報告。

        4.1.2  混凝土配合比、攪拌、養護和施工縫處理,符合規范的規定。

        4.1.3  按標準對混凝土進行取樣、制作、養護和試驗,評定混凝上強度并符合設計要求。

        4.2  基本項目:

        混凝土應振搗密實,不得有蜂窩、孔洞露筋、縫隙、夾渣。

        4.3  允許偏差項目,見表4-31

        

    5  成品保護

        5.1  澆筑混凝土時,不得污染清水磚墻面。

        5.2  振搗混凝土時,不得碰動鋼筋、埋件,防止移位。

        5.3  鋼筋有踩彎、移位或脫扣時,及時調整、補好。

        5.4  散落在模板上的混凝土應及時清理干凈。

    6  應注意的質量問題

        6.1  混凝土材料計量不準:影響混凝土強度,施工前要檢查,校正好磅秤,車車過秤,加水量必須嚴格控制。

        6.2  混凝土外觀存在蜂窩、孔洞、露筋、夾渣等缺陷:混凝土振搗不實,漏振,鋼筋缺少保護層墊塊,尤其是板縫內加筋位置,應認真檢查,發現問題及時處理。

    7  質量記錄

        本工藝標準應具備以下質量記錄:

        7.1  材料(水泥、砂、石、摻合料、外加劑等)出廠合格證明、試驗報告。

        7.2  混凝土試塊試驗報告。

        7.3  分項工程質量檢驗評定表。

        7.4  隱檢、預檢記錄。

        7.5  冬期施工記錄。

        7.6  設計變更及洽商記錄。

        7.7  其它技術文件。

    2012-10-24 15:20:51 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 东乌| 子长县| 肇庆市| 郧西县| 霍城县| 无棣县| 稻城县| 枣强县| 定南县| 长寿区| 通江县| 新龙县| 洪江市| 永丰县| 东海县| 饶河县| 上虞市| 温州市| 崇义县| 彩票| 怀安县| 特克斯县| 和硕县| 囊谦县| 亚东县| 封开县| 鄂州市| 林西县| 莫力| 田林县| 商水县| 江阴市| 讷河市| 清原| 安陆市| 阿勒泰市| 恩施市| 呼和浩特市| 贵州省| 铅山县| 军事|