东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 安全技術交底—主體工程--混凝土(構造柱、圈梁、板縫)

    安全技術交底—主體工程--混凝土(構造柱、圈梁、板縫)
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、 施工準備
    (一)  材料及主要機具:
    1  水泥:用325-425號礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。
    2  砂:用粗砂或中砂,當混凝土為 C30以下時,含泥量不大于5%。
    3  石子:構造柱、圈梁用粒徑:0.5-3.15cm卵石或碎石;板縫用粒徑0.5一1.2cm細石,當混凝土為 C30以下時,含泥量不大于2%。
    4  水:用不含雜質的潔凈水。
    5  外加劑:根據要求選用早強劑、減水劑等,摻人量由試驗室確定。
    (二)  作業條件:
    1  混凝土配合比經試驗室確定,配合比通知單與現場使用材料相符。
    2  模板牢固、穩定,標高、尺寸等符合設計要求,模板縫隙超過規定時,要堵塞嚴密,并辦完預檢手續。
    3  鋼筋辦完隱檢手續。
    4  構造柱、圈梁接槎處的松散混凝土和砂漿應剔除,模板內雜物要清理干凈。
    5  常溫時,混凝土澆筑前,磚墻、木模應提前適量澆水濕潤,但不得有積水。

    二、  操作工藝
    (一)工藝流程:
    準備材料機具→攪拌混凝土→運輸混凝土至澆筑地點→澆筑振搗混凝土→混凝土養護
    (二)  操作工藝
    1 混凝土攪拌:
       1) 根據測定的砂、石含水率,調整配合比中的用水量,雨天應增加測定次數。
       2) 根據攪拌機每盤各種材料用量及車皮重量,分別固定好水泥(散裝)、砂、石各個磅秤的標量。磅秤應定期核驗、維護,以保證計量的準確。計量精度:水泥及摻合料為土2%,骨料為土3%,水、外加劑為土2%。攪拌機棚應設置混凝土配合比標牌。
       3)  正式攪拌前攪拌機先空車試運轉,正常后方可正式裝料攪拌。
       4)  砂、石、水泥(散裝)必須嚴格按需用量分別過秤,加水也必須嚴格計量。
       5)  投料順序:一般先倒石子,再倒水泥,后倒砂子,最后加水。摻合料在倒水泥時一并加入。摻外加劑與水同時加入。
       6)  攪拌第一盤混凝土,可在裝料時適當少裝一些石子或適當增加水泥和水量。
       7)  混凝土攪拌時間,應根據混凝土配合比情況按現行砼結構施工驗收規范確定,自落式攪拌機一般不應少于1.5mi n。
       8)  混凝土坍落度,一般控制在配合比的允許范圍內,每臺班應測兩次。
    2  混凝土運輸:
    1)  混凝土自攪拌機卸出后,應及時用翻斗車、手推車或吊斗運至澆筑地點。運送混凝土時,應防止水泥漿流失。若有離析現象, 應在澆筑地點進行人工二次拌合。
    2)  混凝土以攪拌機卸出后到澆筑完畢的延續時間,當混凝土為C30及其以下,氣溫高于25℃時不得大于90min, C3()以上時,不得大于60min。
    (三)  混凝土澆筑、振搗:
    1)  構造柱根部施工縫處,在澆筑前宜先鋪5cm厚與混凝土配合比相同的水泥砂漿或減石子混凝土。
    2) 澆筑方法:用塔吊吊斗供料時,應先將吊斗降至距鐵盤50-60cm處,將混凝土卸在鐵盤上,再用鐵鍬灌人模內,不應用吊斗直接將混凝土卸人模內。
    3)  澆筑混凝土構造柱時,先將振搗棒插入柱底根部,使其振動再灌人混凝土,應分層澆筑、振搗,每層厚度不超過60cm,邊下料邊振搗,一般澆筑高度不宜大干2m,如能確保澆筑密實,亦可每層一次澆筑。
    4  混凝土振搗:振搗構造柱時,振搗棒盡量靠近內墻插入。振搗圈梁混凝土時、振搗棒與混凝土面應成斜角,斜向振搗。振搗板縫混凝土時,應選用φ30mm小型振搗棒。振搗層厚度不應超過振搗棒的1.25倍。
    5  澆筑混凝土時,應注意保護鋼筋位置及外磚墻、外墻板的防水構造,不使其損害,專人檢查模板、鋼筋是否變形、移位;螺栓、拉桿是否松動、脫落;發現漏漿等現象,指派專人檢修。
    6  表面抹平:圈梁、板縫混凝土每振搗完一段,應隨即用木抹子壓實、抹平。表面不得有松散混凝土。
    (四)混凝土養護:
         混凝土澆筑完12h以內,應對混凝土加以覆蓋并澆水養護。常溫時每日至少澆水兩次,養護時間不得少于7d。
    (五)填寫混凝土施工記錄,制作混凝土試塊。
    (六) 成品保護
    1  澆筑混凝土時,不得污染磚墻面。
    2  振搗混凝土時,不得碰動鋼筋、埋件,防止移位。
    3  鋼筋有踩彎、移位或脫扣時,及時調整、補好。
    4  散落在樓板上的混凝土應及時清理干凈。

    三、  質量標準
    (一)  保證項目:
    1  水泥、砂、石、外加劑必須符合施工規范及有關標準的規定,有出廠合格證、試驗報告。
    2  混凝土配合比、攪拌、養護和施工縫處理,符合規范的規定。
    3  按標準對混凝土進行取樣、制作、養護和試驗,評定混凝土強度并符合設計要求。
    (二)  基本項目:
    混凝土應振搗密實,不得有蜂窩、孔洞露筋、縫隙、夾渣。
    (三)允許偏差項目:(磚混結構)
    項目     允許偏差          檢驗方法
    構造柱中心線位移         10    用經緯儀或尺量檢查
    構造柱層間錯位   8    用經緯儀或尺量檢查
    標高(層高)          ±10    用水準儀或尺量檢查
    截面尺寸    +8-5    尺量檢查
    每層垂直度    10    用2米拖線板檢查
    10以下全高垂直度         15    用經緯儀或吊線檢查
    10m以上全高垂直度         20    用經緯儀或吊線檢查
    表面平整度    8             用2m靠尺和楔形塞尺檢查

    四、通病防治
    1  混凝土材料計量不準:影響混凝土強度,施工前要檢查,校正好磅秤,車車過秤,加水量必須嚴格控制。
    2  混凝土外觀存在蜂窩、孔洞、露筋、夾渣等缺陷:混凝土振搗不實,漏振,鋼筋缺少保護層墊塊,尤其是板縫內加筋位置,應認真檢查,發現問題及時處理。

    五、安全交底:
    1、 澆筑用的腳手架應經安全員驗收后方可使用,不準隨意拆改或挪動。
    2、 起吊混凝土時,混凝土不得裝得過滿。吊臂范圍內不得有人停留。
    3、 高空作業時要掛好安全網,戴好安全帽,系好安全帶。
    4、 振搗人員應戴絕緣手套穿絕緣鞋。臨時架設的電纜應與腳手架、鋼筋等金屬結構物采取絕緣隔離措施。

    2012-08-30 15:27:50 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 苗栗市| 营山县| 横山县| 东丰县| 周至县| 滦平县| 呼玛县| 剑河县| 类乌齐县| 新绛县| 武平县| 遂平县| 民乐县| 龙井市| 东明县| 舞阳县| 新余市| 平江县| 温州市| 石狮市| 武定县| 灵山县| 凤阳县| 黑河市| 辛集市| 屏东市| 兴义市| 垦利县| 滨海县| 绥棱县| 城口县| 高邑县| 石首市| 霍州市| 吴堡县| 东宁县| 浦县| 三门县| 西城区| 普安县| 墨江|