    鋼筋閃光對焊

    1  范圍

        本工藝標準適用于工業與民用建筑熱軋鋼筋的連續閃光焊、預熱閃光焊、閃光一預熱閃光焊。

    2  施工準備

        2.1  材料及主要機具:

        2.1.1  鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告單。進口鋼筋還應有化學復試單,其化學成分應滿足焊接要求,并應有可焊性試驗。

        2.1.2  主要機具:對焊機及配套的對焊平臺、防護深色眼鏡、電焊手套、絕緣鞋、鋼筋切斷機、空壓機、水源、除銹機或鋼絲刷、冷拉調直作業線。

        常用對焊機主要技術數據見表4-20

                                常用對焊機主要技術數據                  4-20

    焊機型號

    UN150

    UN175

    UN1100

    UN2150

    UN171501

    動夾具傳動方式

    杠桿擠壓彈簧 (人力操縱)

    電動機凸輪

    氣—液壓

    額定容量

    kVA

    50

    75

    100

    150

    150

    負載持續率

    %

    25

    20

    20

    20

    50

    電源電壓

    V

    220/380

    220/380

    380

    380

    380

    次級電壓調節范圍

    V

    2.95.0

    3.527.04

    4.57.6

    4.058.10

    3.87.6

    次級電壓調節級數

    6

    8

    8

    16

    16

    連續閃光焊鋼筋大直徑

    mm

    1012

    1216

    1620

    2025

    2025

    預熱閃光焊鋼筋最大直徑

    2022

    3236

    40

    40

    40

    每小時最大焊接件數

    50

    75

    2030

    80

    120

    冷卻水消耗量

    L/h

    200

    200

    200

    200

    600

    壓縮空氣壓力

    MPa

    0.55

    0.6

    壓縮空氣消耗量

    m3/h

    15

    5

        2.2  作業條件:

        2.2.1  焊工必須持有有效的考試合格證。

        2.2.2  對焊機及配套裝置、冷卻水、壓縮空氣等應符合要求。

        2.2.3  電源應符合要求,當電源電壓下降大于5%,小于8%時,應采取適當提高焊接變壓器級數的措施;大于8%時,不得進行焊接。

        2.2.4  作業場地應有安全防護設施,防火和必要的通風措施,防止發生燒傷、觸電及火災等事故。

        2.2.5  熟悉料單,弄清接頭位置,做好技術交底。

    3  操作工藝

    工藝流程:

    檢查設備

    選擇焊接工藝及參數

    試焊、作模擬試件

    送試

    確定焊接參數

    焊接

    質量檢驗

        3.1.1  連續閃光對焊工藝過程:

    閉合電路

    閃光 (兩鋼筋端面輕微接觸)

    連續閃光加熱到將近熔點 (兩鋼筋端面徐徐移動接觸)

    帶電頂鍛

    無電頂鍛

        3.1.2  預熱閃光對焊工藝過程:

    閉合電路

    斷續閃光預熱 (兩鋼筋端面交替接觸和分開)

    連續閃光加熱到將近熔點 (兩鋼筋端面徐徐移動接觸)

    帶電頂鍛

    無電頂鍛

        3.1.3  閃光一預熱閃光對焊工藝過程:

    閉合電路

    一次閃光閃平端面 (兩鋼筋端面輕微徐徐接觸)

    連續閃光預熱 (兩鋼筋端面交替接觸和分開)

    二次連續閃光加熱到將近熔點 (兩鋼筋端面徐徐移動接觸)

    帶電頂鍛

    無電頂鍛

        3.2  焊接工藝方法選擇:當鋼筋直徑較小,鋼筋級別較低,可采用連續閃光焊。采用連續閃光焊所能焊接的最大鋼筋直徑應符合表4-21的規定。當鋼筋直徑較大,端面較平整,宜采用預熱閃光焊;當端面不夠平整,則應采用閃光一預熱閃光焊。

                                連續閃光焊鋼筋上限直徑                  4-21