lby518 2012-10-07 15:47:09 | 廣東省 其他專業 | 2920查看 4回答
主梁支承次梁或次梁相互支承處,于次梁兩側各加5個密箍
本層是轉換層,梁的配筋有框支梁、框架梁、非框架梁等,比較復雜,按圖紙要求是主梁支承次梁或次梁相互支承處,于次梁兩側各加5個密箍,這樣的要求在軟件里要怎么設置呢? 軟件的計算設置里在框架梁和非框架梁都有一個“次梁兩側共增加箍筋數量”,按要求是要在哪里設置,還是框架梁及非框架梁里都要設置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖一,紅圈內可用自動布置吊筋功能,如圖二,在次梁加筋里面輸入制作兩側加筋的綜合10根,規格會自動和梁的箍筋相同。按照你這個圖紙的要求生成位置兩個都要打鉤(紅圈內),確定然后全選梁,再左鍵確定生成。效果如圖三。
2012-10-07 15:58:43
-
你也可以在 自動布置吊筋 里輸入,
2012-10-07 15:56:01
-
在“次梁兩側共增加箍筋數量”,這里設置就可以了啊。
2012-10-07 15:56:17
-
在框架梁和非框架梁里都要設置,輸入共增加箍筋量:10
2012-10-07 15:58:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看