盛藝 2013-07-14 16:48:34 | 廣東省 其他專業 | 1926查看 4回答
主梁與主梁及次梁與次梁相交而不作支座時,是否需要配置附加筋?
圖紙要求在主梁內的次梁或集中重處兩側各加三道間距為50的附加箍筋。圖中有主梁與主梁及次梁與次梁相交而不作支座時,是否需要配置附加筋?為什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主梁與主梁以及次梁與次梁相交處附加箍筋得根據圖紙說明要求計算,如果圖紙說明沒有就不用計算,說明中有可以在原位標注時輸入。
2013-07-15 09:02:08
-
圖紙要求在主梁內的次梁或集中重處兩側各加三道間距為50的附加箍筋。圖中有主梁與主梁及次梁與次梁相交而不作支座時,是否需要配置附加筋?為什么? 這個除了圖紙說明上會說,在梁上還會畫上的,不一定是每個主次梁相交處都有的,要看圖紙上是否標上了,通常,有這個附加筋的位置,在主梁上,次梁兩側可以各看到3根豎線的,有這3根豎線地方才要附加箍筋的,圖紙上沒畫,即使說明上說了,也不用加附加箍筋的。
2013-07-14 17:10:59
-
這要看圖紙的標注的呀,不是咱們確定的。
2013-07-14 16:52:33
-
配置加強箍筋或吊筋是受力要求,不是預算說加或是不加,這要看圖紙和說明就行了。沒有規范規定梁交界處必須附加箍筋或吊筋。
2013-07-14 23:24:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看