zh****@126.com 2009-11-07 19:25:06 | 廣東省 其他專業 | 524查看 8回答
主梁的箍筋
主梁和次梁交接處,除了在主梁內的次梁兩側加各加三排箍筋,還要不要在次梁和主梁相交中布一排箍筋。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
主梁的箍筋是通長布置的,次梁的箍筋是在距主梁50mm布置的。
2009-11-10 09:53:22
-
不需要,只在主梁上輸入次梁加筋就行了。
2009-11-14 15:30:29
-
主梁和次梁交接處,除了在主梁內的次梁兩側加各加三排箍筋,還要不要在次梁和主梁相交中布一排箍筋。 主梁和次梁交接處,不加箍筋。
2009-11-07 19:25:54
-
只在兩側布的,有的在這個地方還有吊筋呢。
2009-11-07 19:33:06
-
主梁在支座處承受次梁傳來的集中荷載,一般設置吊筋,不加箍筋
2009-11-07 19:35:27
-
主次梁相交部位是要在次梁通過的主梁內各加3只箍筋的,次梁不加鋼筋,參見101-1圖集
2009-11-07 20:09:33
-
主梁箍筋是連續通過的,次梁箍筋則是斷開的。
2009-11-07 22:33:18
-
主次梁相交部位是要在次梁通過的主梁內各加3只箍筋,主梁正常布置或加密布置箍筋,次梁不加箍筋。參見101-1圖集62頁。
2009-11-08 20:21:15