鋼筋撐起半邊天 2012-08-18 06:30:14 | 江蘇省 其他專業 | 1660查看 1回答
電線、電纜穿管和線槽敷線檢驗批質量驗收記錄表
電線、電纜穿管和線槽敷線檢驗批質量驗收記錄表說?? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電線、電纜穿管和線槽敷線檢驗批質量驗收記錄表
說 明
(Ⅰ)
060105
主控項目:
1、 三相或單相的交流單芯電纜,不得單獨穿于鋼導管內。
2、 不同回路、不同電壓等級和交流與直流的電線,不應穿于同一導管內;同一交流回路的電線應穿于同一金屬導管內,且管內電線不得有接頭。
3、 爆炸危險環境照明線路的電線和電纜額定電壓不得低于750V,且電線必須穿于鋼導管內。
一般項目:
1、 電線、電纜穿管前,應清除管內雜物和積水。管口應有保護措施,不進入接線盒(箱)的垂直管口穿入電線、電纜后,管口應密封。
2、 當采用多相供電時,同一建筑物、構筑物的電纜絕緣層顏色選擇應一致,即保護地線(PE線)應是黃綠相間色,零線用淡藍色;相線用;A相棗黃色、B相棗綠色、C相棗紅色。
3、 線槽敷設應符合下列規定:1)電線在線槽內有一定余量,不得有接頭。電線按回路編號分段綁扎,綁扎點間距不應大于2m;2)同一回路的相線和零線,敷設于同一金屬線槽內;3)同一電源的不同回路無抗干擾要求的線路可敷設于同一線槽內;敷設于同一線槽內有抗干擾要求的線路用隔板隔離,或采用屏蔽電線且屏蔽護套一端接地。
檢查數量:主控項目抽查10%,少于10處,全數檢查。
一般項目抽查10%,少于5處(回路),全數檢查。
檢驗方法:見本規范第28.0.7條。
判 定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。
2012-08-18 06:30:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看