  • 電線導管、電纜導管和線槽敷設檢驗批質量驗收記錄表

    電線導管、電纜導管和線槽敷設檢驗批質量驗收記錄表

    (Ⅱ)室外

    ????

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電線導管、電纜導管和線槽敷設檢驗批質量驗收記錄表

    (Ⅱ)室外

        

    (Ⅱ)室外

                                                                                                    060104

    主控項目:

    1 金屬的導管和線槽必須接(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列規定:1)鍍鋅的鋼導管、可撓性導管和金屬線槽不得熔焊跨接接地線,以專用接地卡跨接的兩卡間連線為銅芯軟導線,截面積不小于4mm22)當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端專用接地卡固定跨接接地線;3)金屬線槽不作設備連接板的兩端跨接銅芯接地線,鍍鋅線槽間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。

    2 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。

    一般項目:

    1 室外埋地敷設的電纜導管,埋深不應小于0.7m。壁厚不于等于2mm的鋼電線導管不應埋設于室外土壤內。

    2 室外導管的管口應設置在盒、箱內。在落地式配電箱內的管口,箱底無封板的,管口應高出基礎面5080mm。所有管口在穿入電線、電纜后應作密封處理。由箱式變電所或落地式配電箱引向建筑物的導管,建筑物一側的導管管口應設在建筑物內。

    3 電纜導管的彎曲半徑不應小于電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小允許彎曲半徑符合本規范12.2.1-1的規定。

    4 金屬導管內處壁應防腐處理;埋設于混凝土內的導管內壁應防腐處理,外壁可不作防腐處理。

    5 絕緣導管敷設應符合下列規定:1)管口平整光滑;管與管、管與盒(箱)等器件采用插入法連接時,連接處結合面涂專用膠合劑,接口牢固密封;2)直埋于地下或樓板內的剛性絕緣導管,在穿出地面或樓板易受機構損傷的一段,采取保護措施;3)當設計無要求時,埋設在墻內或混凝土內的絕緣導客,采用中型以上的導管;4)沿建筑物、構筑物表面和在支架上敷設的剛性絕緣導管,按設計要求裝設溫度補償裝置。

    6 金屬、非金屬柔性導管敷設應符合下列規定:1)剛性導管經柔性導管與電氣設備、器具連接,柔性導管的長度在動力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m2)可撓金屬管或其他柔性導管與剛性導管或電氣設備、器具間的連接采用專用接頭;復合型可撓金屬管或其他柔性導管的連接處密封良好,防液復蓋完整無損;3)可撓性金屬導管和金屬柔性導管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接續導體。

    檢查數量:主控項目抽查10%,少于10處,全數檢查。

              一般項目12  抽查10%,少于5處,全數檢查;36按不同導管種類、敷設方式各抽查10%,少于5處,全數檢查。

    檢驗方法:見本規范第28.0.7條。

        :應檢數量全部符合本規范規定判為合格。