-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 20:13:20 | 江蘇省 其他專業 | 1343查看 1回答
鋼筋閃光對焊工藝標準
鋼筋閃光對焊工藝標準
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
交底內容:
鋼筋閃光對焊工藝標準
1 范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑熱軋鋼筋的連續閃光焊,預熱閃光焊、閃光—預熱閃光焊。
2 施工準備
2.1材料及主要機具:
2.1.1鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告單。進口鋼筋還應有化學復試單,其化學成分應滿足焊接要求,并應有可焊性試驗。
2.1.2 主要機具:對焊機具及配套的對焊平臺、防護深色眼鏡、電焊手套、絕緣鞋、鋼筋切斷機、空壓機、除銹機或鋼絲刷、冷拉調直作業線。
常用對焊機主要技術數據見表4—20。
常用對焊機主要技術數據 表4—20
焊機型號
UN1—50
UN1—75
UN1—100
UN2—150
UN17—150—1
動夾具傳動方式
杠桿擠壓彈簧(人力操縱)
電動機凸輪
氣一液壓
額定容量
KVA
50
75
100
150
150
負載持續率
%
25
20
20
20
50
電源電壓
V
220/380
220/380
380
380
380
次級電壓調節范圍
V
2.9—5.0
3.52—7.04
4.5—7.6
4.05—8.10
3.8—7.6
次級電壓調節級數
6
8
8
16
16
連續閃光焊鋼筋最大直徑
10—12
12—16
16—20
20—25
20—25
預熱閃光焊鋼筋最大直徑
mm
20—22
32—36
40
40
40
每小時最大焊接件數
50
75
20—30
80
120
冷卻水消耗量
L/h
200
200
200
200
600
壓縮空氣壓力
MPa
0.55
0.6
壓縮空氣消耗量
M3/h
15
5
2.2 作業條件:
2.2.1 焊工必須持有有效的考試合格證。
2.2.2對焊機有配套裝置、冷卻水、壓縮空氣等應符合要求。
2.2.3 電源應符合要求,當電源電壓下降大于5%,小于8%時,應采取適當提高焊接變壓器級數的措施;大于8%時,不得進行焊接。
2.2.4 作業場地應有安全防護設施,防火和必要的通風措施,防止發生燒傷、觸電及火災等事故。
2.2.5 熟悉料單,弄清接頭位置,做好技術交底。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
檢查設備→選擇焊接工藝及參數→ 試焊、作模擬試件→ 送試 →確定焊接參數→ 焊接→ 質量檢驗
3.1.1 連續閃光對焊工藝過程:
閉合電路→閃光/(兩鋼筋端面輕微接觸) →
→ 連續閃光加熱到將近熔點/(兩鋼筋端面徐徐移動接觸) → 帶電頂鍛→ →無電頂鍛
3.1.2 預熱閃光對焊工藝過程:
閉合電路→ 斷續閃光預熱/(兩鋼筋端面交替接觸和分開) →
→連續閃光加熱到將近熔點/(兩鋼筋端面徐徐移動接觸) → 帶電頂鍛 →
→無電頂鍛
3.1.3 閃光-預熱閃光對焊工藝過程:
閉合電路→ 一次閃光閃平端面/(兩鋼筋端面輕微徐徐接觸) →
→斷續閃光預熱/(兩鋼筋端面交替接觸和分開) →
→二次連續閃光加熱到將近熔點/(兩鋼筋端面徐徐移動接觸→ 帶電頂鍛 →→無電頂鍛
3.2 焊接工藝方法選擇:當鋼筋直徑較小,鋼筋級別較低,可采用連續閃光焊。采用連續閃光焊所能焊接的最大鋼筋直徑應符合表4—21的規定。當鋼筋直徑較大,端面較平整,宜采用預熱閃光焊;當端面不夠平整,則應采用閃光一預熱閃光焊。
Ⅳ級鋼筋焊接時,無論直徑大小,均應采取預熱閃光焊或閃光一預熱閃光焊工藝。
連續閃光焊鋼筋上限直徑 表4—21
焊機容量(KVA)
鋼筋級別
鋼筋直徑(mm)
150
Ⅰ級
Ⅱ級
Ⅲ級
25
22
20
100
Ⅰ級
Ⅱ級
Ⅲ級
20
18
16
75
Ⅰ級
Ⅱ級
Ⅲ級
16
14
12
3.3 焊接參數選擇:閃光對焊時,應合理選擇調伸長度、燒化留量、頂鍛留量以及變壓器級數等焊接參數。
3.4 檢查電源、對焊機及對焊平臺、地下鋪放的絕緣橡膠墊、冷卻水、壓縮空氣等,一切必須處于安全可靠的狀態。
3.5 試焊、做班前試件;在每班正式焊接前,應按選擇的焊接參數焊接6個試件,其中3個做拉力試驗,3個做冷彎試驗。經試驗合格后,方可按確定的焊接參數成批生產。
3.6 對焊焊接操作:
3.6.1 連續閃光焊:通電后,應借助操作桿使兩鋼筋端面輕微接觸,使其產生電阻熱,并使鋼筋端面的凸出部分互相熔化,并將熔化的金屬微粒向外噴射形成火光閃光,再徐徐不斷地移動鋼筋形成連續閃光,待預定的燒化量消失后,以適當壓力迅速進行頂鍛,即完成整個連續閃光焊接。
3.6.2 預熱閃光焊:通電后,應使兩根鋼筋端面交替接觸和分開,使鋼筋端面之間發生斷續閃光,形成燒化預熱過程。當預熱過程完成,應立即轉入連續閃光和頂鍛。
3.6.3 閃光一頂熱閃光焊:通電后,應首先進行閃光,當鋼筋端面已平整時,應立即進行預熱、閃光及頂鍛過程。
3.6.4 保證焊接接頭位置和操作要求:
3.6.4.1焊接前和施焊過程中,應檢查和調整電極位置,擰緊夾具絲桿。鋼筋在電極內必須夾緊、電極鉗口變形應立即調換和修理。
3.6.4.2 鋼筋端頭如起彎或成“馬蹄”形則不得焊接,必須煨直或切除。
3.6.4.3 鋼筋端頭120mm范圍內的鐵銹、油污,必須清除干凈。
3.6.4.4 焊接過程中,粘附在電極上的氧化鐵要隨時清除干凈。
3.6.4.5 接近焊接接頭區段應有適當均勻的鐓粗塑性變形,端面不應氧化。
3.6.4.6 焊接后銷冷卻才能松開電極鉗口,取出鋼筋時必須平穩,以免接頭彎折。
3.7 質量檢查:在鋼筋對焊生產中,焊工應認真進行自檢,若發現偏心、彎折、燒傷、裂縫等缺陷,應切除接頭重焊,并查找原因,及時消除。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 鋼筋的品種和質量必須符合設計要求和有關標準的規定。
注:進口鋼筋需先經過化學成分檢驗和焊接試驗,符合有關規定后方可焊接。
檢驗方法:檢查出廠證明書和試驗報告單。
4.1.2 鋼筋的規格、焊接接頭的位置、同一截面內接頭的百分比,必須符合設計要求和施工規范的規定。
檢驗方法:觀察或尺量檢查。
4.1.3 對焊接頭的力學性能檢驗必須合格。
力學性能檢驗時,應從每批接頭中隨機切取6個試件,其中3個做拉伸試驗,3個做彎曲試驗。
在同一臺班內,由同一焊工完成的300個同級別、同直徑鋼筋焊接接頭作為一批。若同一臺班內焊接的接頭數量較少,可在一周之內累計計算。若累計仍不足300個接頭,則應按一批計算。
檢驗方法:檢查焊接試件試驗報告單。
4.2 基本項目:
鋼筋閃光對焊接頭外觀檢查結果,應符合下列要求:
4.2.1 接頭部位不得有橫向裂紋。
4.2.2 與電極接觸處的鋼筋表面不得有明顯燒傷,Ⅳ級鋼筋焊接時不得有燒傷。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
4.3.1 接頭處的彎折角不大于4度。
4.3.2 接頭處的軸線偏移,不大于0.1倍鋼筋直徑,同時不大于2mm。
檢驗方法:目測或量測。
5 成品保護
焊接后稍冷卻才能松開電極鉗口,取出鋼筋時必須平穩,以免接頭彎折。
6 應注意的質量問題
6.1 在鋼筋對焊生產中,應重視焊接全過程中的任何一個環節,以確保焊接質量,若出現異常現象,應參照表4—22查找原因,及時消除。
6.2 冷拉鋼筋的焊接應在冷拉之前進行。冷拉過程中,若在接頭部位發生斷裂時,可在切除熱影響區(離焊縫中心約0.7倍鋼筋直徑)后再焊再拉,但不得多于兩次。同時,其冷拉工藝與要求應符合《混凝土結構工程施工及驗收規范》(GB50204—92)的規定。
7 質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 鋼筋出廠質量證明書或試驗報告單。
7.2 鋼筋機械性能復試報告。
7.3 進口鋼筋應有化學成分檢驗報告和可焊性試驗報告,國產鋼筋在加工過程中發生脆斷、焊接性能不良和機械性能顯著不正常的,應有化學成分檢驗報告。
7.4 鋼筋接頭的拉伸試驗報告、彎曲試驗報告。
鋼筋對焊異常現象、焊接缺陷及防止措施 表4—22
項次
異?,F象和缺陷種類
防止措施
1
燒化過程劇烈,并產生強烈的爆炸聲
1. 降低變壓器級數
2. 減慢燒化速度
2
閃光不穩定
1. 清除電極底部和表面的氧化物
2. 提高變壓器級數
3. 加快燒化速度
3
接頭中有氧化膜、未焊透或夾渣
1. 增加預熱程度
2. 加快臨近頂鍛時的燒化速度
3. 確保帶電頂鍛過程
4. 加快頂鍛速度
5. 增大頂鍛壓力
4
接頭中有縮孔
1. 降低變壓器級數
2. 避免燒化過程過分強烈
3. 適當增大頂鍛留量及頂鍛壓力
5
焊縫金屬過燒或熱影響區過熱
1. 減小預熱程度
2. 加快燒化速度,縮短焊接時間
3.
2012-08-15 20:13:20
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看