海門鋼筋 劉 2009-04-03 17:22:22 | 江蘇省 其他專業 | 975查看 2回答
廣聯達鋼筋對柱縱筋的搭接設置其計算結果為什么不可以實際應用?
廣聯達鋼筋算量軟件對柱縱筋的搭接百分率設置為50%,可計算結果報表反應為基礎層標準層頂層都是一種尺寸的鋼筋,不能用于實際工程中,有沒有辦法設置成其計算結果為二種尺寸的鋼筋.使其附合搭接錯開的規范.
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納廣聯達軟件是用于計算造價的軟件,與實際施工是有區別的,可以說不能用于指導施工。 實際施工中柱縱筋下料長度也只是在基礎層和頂層分成兩種尺寸,中間層都是一種尺寸(上下錯開也是一樣的),你仔細想想就明白了。
2009-04-03 17:26:03
-
軟件是為計算鋼筋量的,不是指導施工的下料軟件。
2009-04-03 17:30:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看