鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:41:23 | 江蘇省 其他專業 | 955查看 1回答
防水混凝土檢驗批質量驗收記錄表
防水混凝土檢驗批質量驗收記錄表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按混凝土外露面積每100m2 作為一處抽查,且不少于3處。
主控項目:
1、 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必須符合設計要求。同時原材料按第4.1.2條檢查,配合比按第4.1.3條檢查,坍落度按第4.1.4條檢查。
檢查出廠合格證、質量檢驗報告、計量措施和現場抽樣試驗報告。
2、 防水混凝土的抗壓強度和抗滲壓力必須符合設計要求。
檢查混凝土抗壓、抗滲試驗報告。
3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件等設置和構造,均須符合設計要求,嚴禁有滲漏。
觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
一般項目:
1、防水混凝土結構表面應堅實、平整,不得有露筋、蜂窩等缺陷;埋設件位置應正確。
觀察和尺量檢查。
2、防水混凝土結構表面的裂縫寬度不應大于0.2mm,并不得貫通。
用刻度放大鏡檢查。
3、防水混凝土結構厚度不應小于250mm,其允許偏差為+15mm、-10mm;迎水面鋼筋保護層不應小于50mm,其允許偏差為±10mm。
尺量檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。