-
爭艷 2012-08-10 13:28:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5969查看 3回答
匯總計算時為什么會出現(柱直徑長度的計算結果小于0,計算公式為【-750-500+29*d)提示呢?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納A.、根據軟件提示,雙擊錯誤提示框的出錯構件名稱,軟件會自幫你找到具體出錯的構件。 B、這種計算錯誤一般出現在上下柱層鋼筋直徑發生變化時。 比如中間層。上層柱縱筋直徑大于當前層柱直徑時,上層柱直筋向下綁扎Max(Hn/6,Hc,500)。這樣當前層就有兩個連接處,該層直筋長度=柱凈高(層高-節點高)-下層露出長度Max(Hn/6,Hc,500)-節點高-非連接區Max(Hn/6,Hc,500)。這樣直筋長度的計算結果小于0就不足為奇了。 解決方法就是減少一個連接。比如,減少下層露出長度,你選中下層和當前層同位置的柱子,點右鍵,選擇<屬性編輯器>,展開<其他屬性>,修改計算設置中第10項-柱露出長度修改為0。重新匯總即可。
2012-08-10 14:07:05
-
這個問題一般出現在斜板下面的柱(已經平齊板厚),實際該柱已經包括在梁或者板內,在鋼筋抽樣里面,直接刪除提示的柱即可。
2012-08-10 14:11:12
-
這都是由于柱子高度的問題影響的,在鋼筋中柱子高度較低會提示這個錯誤,你需要檢查你的柱子是否被其他構件如:板,等壓低了,導致高度有問題。 這種情況下我們一般采用的解決辦法是。修改柱子的計算設置里面的第18條:抗震柱縱筋露出長度,將這個數值調為0就可以了。修改這個屬性的時候一般都改相鄰樓層的柱子以及當前樓層的柱子的屬性。也就是說只修改這部分柱子的屬性。
2012-08-10 14:17:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看