realfox@126.com 2011-04-11 17:33:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1337查看 1回答
匯總計算時軟件提示鋼筋計算出錯:直筋長度的計算結果小于0。經過檢查柱、梁、板屬性值發現沒有錯誤。
根據軟件提示,經過檢查柱、梁、板、基礎各屬性值符合圖紙結構要求。 根據平法P36頁如右圖節點,上層柱縱筋直徑較大時,上層柱會有一個倒插鋼筋,這根插筋向下經過當前層非連接區Max(Hn/6,Hc,500)再與當前樓層鋼筋進行搭接。這樣當前層柱縱筋就有兩個搭接,該層縱筋長度=柱凈高(層高-節點高)-下層露出長度Max(Hn/6,Hc,500)-節點高-非連接區Max(Hn/6,Hc,500)。這樣直筋長度的計算結果小于0就不足為奇了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就是當前層減少一個連接。比如,減少下層露出長度,你選中下層和當前層同位置的柱子,點右鍵,選擇<屬性編輯器>,展開<其他屬性>,修改計算設置中第10項<抗震柱縱筋露出長度>的非底層修改為0再匯總計算。
2016-11-12 04:27:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看