-
xagcc 2012-08-02 16:25:03 | 陜西省 其他專業 | 1086查看 1回答
施工工藝:窗臺板、暖氣罩安裝
施工工藝:窗臺板、暖氣罩安裝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
窗臺板、暖氣罩安裝
1 范圍
本工藝標準適用于一般建筑和高級建筑工程中,窗臺板、暖氣罩的安裝工程。
2 施工準備
2.1 材料和構配件:
2.1.1 窗臺板制作材料的不同一般有以下幾種:木制窗臺板、水泥窗臺板、水磨石窗臺板、天然石料窗臺板和金屬窗臺板。
2.1.2 窗臺板、暖氣罩制作材料的品種、材質、顏色應按設計選用,木制品應經烘干,控制含水率在12%以內,并做好防腐處理,不允許有扭曲變形。
2.1.3 安裝固定一般用角鋼或扁鋼做托架或掛架;窗臺板的構造一般直接裝在窗下墻須面,用砂漿或細石混凝土穩固。
2.2 主要機具:
2.2.1 電動機具:電焊機、電動鋸石機、手電鉆。
2.2.2 手用工具:大刨子、小刨子、小鋸、錘子、割角尺、橡皮錘、靠尺板、20號鉛絲和小線、鐵水平尺、盒尺、螺絲刀。
2.3 作業條件:
2.3.1 安裝窗臺板的窗下墻,在結構施工時應根據選用窗臺板的品種,預埋木磚或鐵件。
2.3.2 窗臺板長超過1500mm時,除靠窗口兩端下木磚或鐵件外,中間應每500mm間距增理水磚或鐵件;跨空窗臺板應按設計要求的構造設固定支架。
2.3.3 安裝窗臺板、暖氣罩應在窗框安裝后進行。窗臺板與暖氣罩連體的,應在墻、地面裝修層完成后進行。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
定位與劃線
→
檢查預埋件
→
支架安裝
→
窗臺板安裝
→
暖氣罩安裝
3.2 定位與劃線:根據設計要求的窗下框標高、位置,劃窗臺板的標高、位置線,同時核對暖氣罩的高度,并彈暖氣罩的位置線,為使同房間或連通窗臺板的標高和縱橫位置一致,安裝時應統一抄平,使標高統一無差。
3.3 檢查預埋件:找位與劃線后,檢查窗臺板、暖氣罩安裝位置的預埋件,是否符合設計與安裝的連接構造要求,如有誤差應進行修正。
3.4 支架安裝:構造上需要設窗臺板支架的,安裝前應核對固定支架的預埋件,確認標高、位置無誤后,根據設計構造進行支架安裝。
3.5 窗臺板安裝:
3.5.1 木窗臺板安裝:在窗下墻頂面木磚處,橫向釘梯形斷面木條(窗寬大于1m時,中間應以間距500mm左右加釘橫向梯形木條),用以找平窗臺板底線。窗臺板寬度大于150mm的,拼合板面底部橫向應穿暗帶。安裝時應插入窗框下帽頭的裁口,兩端伸入窗口墻的尺寸應一致,保持水平,找正后用砸扁釘帽的釘子釘牢,釘帽沖入木窗臺板面2mm。
3.5.2 預制水泥窗臺板、預制水磨石窗臺板、石料窗臺板安裝:按設計要求找好位置,進行預裝,標高、位置、出墻尺寸符合要求,接縫平順嚴密,固定件無誤后,按其構造的固定方式正式固定安裝。
3.5.3 金屬窗臺板安裝:按設計構造要求,核對標高、位置、固定件后,先進行預裝,經檢查無誤,再正式安裝固定。
3.6 暖氣罩安裝:在窗臺板底面或地面上劃好位置線,進行定位安裝。分塊板式暖氣罩接縫應平、順、直、齊,上下邊棱高度、平度應一致,上邊棱應位于窗臺板底外棱內。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 窗臺板和暖氣罩的材質、品種、規格尺寸、形狀及木材含水率必須符合設計要求。
4.1.2 預制加工的各類窗臺板的強度和剛度應符合有關標準和設計要求。
4.1.3 窗臺板、暖氣罩必須按設計的構造鑲打牢固,無松動等缺陷。
4.2 基本項目:
4.2.1 加工制作尺寸正確,表面平直光滑,拐角方正無缺陷;顏色一致符合設計要求;木制窗臺板和暖氣罩表面不得露釘帽,應無戧槎、刨痕、毛刺、錘印等缺陷。
4.2.2 窗臺板、暖氣罩安裝位置正確,割角整齊,接縫嚴密,平直通順。窗臺板出墻尺寸一致;暖氣罩凹進窗臺板尺寸一致。
4.3 允許偏差項目,見表9-52。
窗臺板、暖氣罩安裝允許偏差 表9-52
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 查 方 法
1
兩端高低差
2
水平尺檢查
2
兩端距窗洞
3
用尺量檢查
3
暖氣罩側向位置
3
用尺量檢查
5 成品保護
5.1 安裝窗臺板和暖氣罩時,應保護已完成的工程項目,不得因操作損壞地面、窗洞、墻角等成品。
5.2 窗臺板、暖氣罩進場應妥善保管,做到木制品不受潮,金屬品不生銹,石料,決村不損壞棱角,不受污染。
5.3 安裝好的成品應有保護措施,做到不損壞、不污染。
6 應注意的質量問題
6.1 窗臺板插不進窗樓下帽頭槽內:施工前應檢查窗臺板安裝的條件,施工時應堅持預裝,符合要求后進行固定。
6.2 窗臺板底墊不實:捻灰不嚴;木制、金屬窗臺板找平條標高不一致、不平;施工中認真做每道工序,找平。墊實、捻嚴、固定牢靠。跨空窗臺板支架應安裝平正,使支架受力均勻。
6.3 多塊拼接窗臺板不平、不直:加工窗臺板長、寬超偏差,厚度不一致。施工時應注意同規格在同部位使用。
6.4 暖氣罩安裝不平、不正:因掛件位置不準;施工時應找正以后進行暖氣罩的安裝固定,保證壓進尺寸一致。
2012-08-02 16:25:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看