yaning 2012-07-21 09:45:16 | 河北省 其他專業 | 3752查看 1回答
門窗洞口邊的構造柱
請教:手算工程量 1、門窗洞口邊構造柱的體積:例如:墻厚300 體積=0.3*0.33還是0.3*0.36?是一邊有馬牙槎還是兩邊有馬牙槎? 2、構造柱的體積是板頂到柱頂呢還是板底到柱頂? 3、門窗洞口多大才加設構造柱?我是施工單位 我想門窗洞口邊加構造柱 請教有沒有規范規定多大門窗洞口邊加構造柱?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、窗邊構造柱按一邊有馬牙槎計算。 2、構造柱的體積板底到柱頂。 3、根據設計要求設置構造柱。
2012-07-24 20:18:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看