-
taotao740353568 2012-07-17 10:04:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 14回答
梁錨固的相關問題
如圖所示,在鋼筋抽樣中,我畫框架梁的時候是以1位置為起點開始話還是以2位置為起點開始畫呢(注:框架梁和剪力墻寬度相同) 右邊的連系梁也是同樣的問題,3,4,5以哪個為起點,圖紙上給出的連系梁的結構和暗梁相同,但據我所知暗梁的縱筋應貫通整個墻肢,我迷惑了,請高手指教?
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的迷惑原因是對剪力墻結構中梁的支座和錨固不夠明確。現給你說三點希望對你有所幫助。 1. 如果把梁(不論框架梁還是連梁暗梁)畫到暗柱中心,則以暗柱為支座、且錨固。鋼筋下料長度則為:通長筋=2(支座寬+彎折-保護層)+凈長(不含支座部分) 2. 如果畫到暗柱邊或墻邊,則沒有支座,這時是直錨,鋼筋下料長度則為: 通長筋=直錨+凈長+直錨 3. 如果畫到墻內部則以墻為支座,且彎錨。鋼筋下料長度則為: 通長筋=2(支座寬+彎折-保護層)+凈長這個看是和a相同,其實不然,即使扣除保護層并彎錨,但此時軟件識別支座寬為0。 以上三點僅是理論計算,軟件在實際計算中對框架梁、連梁來說不論采用哪一點都是直錨計算的,所以無論你采用3點中哪個方法畫圖計算結果都是一樣的。僅對暗梁計算結果稍有不同。 自己用各個方法畫一畫,利用鋼筋三維功能查看各中畫法軟件所計算出鋼筋的量,經過這樣的比較和體會相信會給你留下無比深刻的印象。
2012-07-17 15:16:25
-
框架梁的時候是應該 以2位置為起點開始畫;
2012-07-17 10:05:44
-
有暗柱時,布置到暗柱的交點,否則就要布置到轉角,及標注的2和5位置。
2012-07-17 10:05:51
-
梁以剪力墻為支座時,單跨梁或多跨梁端支座處到剪力墻i邊緣即可,多跨的中間支座一般連續通過,具體需詢設計。
2012-07-17 10:15:35
-
你好:首先連梁是沒有不同做法的,畫時都是畫滿洞口范圍。 KL17左邊如果全部是暗柱畫到那里計算的結果都一樣。如果說有一點點剪力墻計算結果與畫圖有直接關系,施工現場左邊支座夠梁主筋的直錨后都是按直錨下料的;在軟件里你從1起步畫,軟件也是按直錨計算的。如果從暗柱的中心畫,就是按彎錨計算的。其他幾處也是一樣。 只有4點處畫到那個部位計算都是一樣的。
2012-07-17 10:20:49
-
框架梁畫時可以有剪力墻交點開始繪圖,根據你提供的圖紙都是墻,框架梁和連梁繪圖時都可以畫到與墻交接處即可 框架梁17有(1)開始畫,連梁有(3)節點開始畫就行
2012-07-17 10:30:05
-
框架梁以1為起點畫,LL以3為起點畫,布滿洞口就可以。
2012-07-17 14:04:42
-
畫完識別剪力墻為支座就好了。
2012-07-17 14:11:40
-
應該是按1起點畫
2012-07-17 14:31:58
-
你只要畫到柱邊就可以了
2012-07-17 10:39:56
-
框架梁你畫到暗柱的中心線 或者剪力墻的邊上都是一樣的 LL你畫到正常軸線就可以的。
2012-07-17 11:37:36
-
應該是從1處開始畫框架梁
2012-07-17 15:04:01
-
工程量沒有影響
2012-07-17 15:40:08
-
從哪里定義都行不影響鋼筋量
2012-07-17 17:37:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看