kkkuuu12 2011-06-28 12:05:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 835查看 4回答
梁與柱的錨固問題
梁錨于柱,梁與柱的混凝土強度不同,那么梁縱筋錨于柱的錨固長度應以柱的混凝土強度計算。我的問題是這在軟件中該如何處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁錨于柱,梁與柱的混凝土強度不同,那么梁縱筋錨于柱的錨固長度應以柱的混凝土強度計算。我的問題是這在軟件中該如何處理? 在屬性中將粱的混凝土強度單獨調整為柱的混凝土強度。
2011-06-28 12:36:15
-
已采納在軟件中軟件是自動按照錨筋所在位置 的砼標號來確定錨固長度的。
2011-06-28 12:36:50
-
已采納如果單純從錨固的角度考慮該問題的話,那那應該按柱的強度考慮錨長。 砼等級不同這個到是可以分別設置的。如圖: 但是你的這個情況太特殊了!同層梁、柱的砼標號不同的話,施工就很不方便。看看是否與設計人溝通,并調整砼等級。
2011-06-28 14:27:43
-
已采納您好,您如果考慮鋼筋柱子強度調整,可以在軟件上工程設置-樓層設置-下面有個樓層缺省鋼筋設置,在這邊可以調整,上面的朋友已經做了截圖.。
2011-06-30 16:46:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看