  • 鋼筋標注問題

    集中標注中的2Φ12與支座鋼筋對不上,這樣標注是不是有誤?

    集中標注

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:應該是沒有問題的,只是這樣的標注形式很少見。 只能與支座負筋進行搭接處理。 集中標注中的2Φ12是通長筋,在支座處沒有這種配筋時是與支座筋進行搭接處理的。

    2012-05-29 13:22:30 

  • 這樣的標注說對也行,說錯也行,兩者都有理由。 最好跟設計單位溝通確認一下。

    2012-05-29 20:15:23 

  • 沒有錯,從平法設計與施工規則第264頁5-1-1就怎樣標注。著;陳青來

    2012-05-30 20:21:59 

  • 集中標注中的2Φ12與支座鋼筋對不上,這樣標注是不是有誤? 有錯誤 2Φ12應該是(2Φ12)-跨中架立筋

    2012-05-29 13:30:38 

  • 集中標注與原位標注不一致時以集中標注為準。

    2012-05-29 15:00:55 