-
莫西莫西 2012-04-11 16:18:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1175查看 15回答
建立樓層問題
1、如圖所示,首層底標高為-0.2,于是我建立樓層的時候就按-0.2設置首層底標高,但是交給別人修改時,他把標高改成了-0.05,問他為什么說一般都是按-0.05,一直沒有弄明白為什么。 2、樁承臺基礎+地梁+負一層梁的形式,我是把承臺+地梁+負一層梁都畫在基礎層的(沒有建立負一層),他單獨把承臺地梁畫在了基礎層,把負一層梁畫在負一層里,我想問是否建立負一層有什么影響嗎? 要是基礎底標高不一樣的話建立負一層不是相對麻煩了?
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如圖所示,首層底標高為-0.2,于是我建立樓層的時候就按-0.2設置首層底標高,但是交給別人修改時,他把標高改成了-0.05,問他為什么說一般都是按-0.05,一直沒有弄明白為什么。 建立樓層時按-0。2也是可以的,修改成-0。05是一般常用地首層結構標高,這是一般常用的作法,(一般常用作法中,首層地面按0。05米考慮的)在定義首層標高時應按工程實際進行。無論以什么定義,只要樓層及構件的實際標高正確就不影響工程量。 2、樁承臺基礎+地梁+負一層梁的形式,我是把承臺+地梁+負一層梁都畫在基礎層的(沒有建立負一層),他單獨把承臺地梁畫在了基礎層,把負一層梁畫在負一層里,我想問是否建立負一層有什么影響嗎? 要是基礎底標高不一樣的話建立負一層不是相對麻煩了? 單獨定義負一層,在軟件中對回填土計算比較有利。在建立負一層時布置上裝修后軟件在計算回填時就會自動扣減負一層部分體積,另外計算鋼筋時就會多一層鋼筋接頭。
2012-04-11 20:54:18
-
這個是扣減了地面做法的結果,沒有影響,只要層高正確就可以。
2012-04-11 16:22:12
-
1、如圖所示,首層底標高為-0.2,于是我建立樓層的時候就按-0.2設置首層底標高,但是交給別人修改時,他把標高改成了-0.05,問他為什么說一般都是按-0.05,一直沒有弄明白為什么。 這個-0.05可不一定的,按一層的結構標高輸入 2、樁承臺基礎+地梁+負一層梁的形式,我是把承臺+地梁+負一層梁都畫在基礎層的(沒有建立負一層),他單獨把承臺地梁畫在了基礎層,把負一層梁畫在負一層里,我想問是否建立負一層有什么影響嗎? 要是基礎底標高不一樣的話建立負一層不是相對麻煩了? 一般需要分開的,主要牽扯到地下室的焊接連接
2012-04-11 16:22:34
-
如果有地下室的話還是應該建立負一層的。首層底標高的確定不會影響工程量,主要要把各層層高輸對了。
2012-04-11 16:32:02
-
1、如圖所示,首層底標高為-0.2,于是我建立樓層的時候就按-0.2設置首層底標高,但是交給別人修改時,他把標高改成了-0.05,問他為什么說一般都是按-0.05,一直沒有弄明白為什么。 2、樁承臺基礎+地梁+負一層梁的形式,我是把承臺+地梁+負一層梁都畫在基礎層的(沒有建立負一層),他單獨把承臺地梁畫在了基礎層,把負一層梁畫在負一層里,我想問是否建立負一層有什么影響嗎? 要是基礎底標高不一樣的話建立負一層不是相對麻煩了? 1、沒有一般按-0.05的,一切按圖紙來。 2、正常情況下是分開的,目的的方便定義構建,省得修改標高什么的。比如是負一層梁,你在建立樓層信息時定義好標高。定義梁的時候都不需要一個個修改了,還有等等方便的地方。
2012-04-11 16:56:51
-
只要層高不影響就行
2012-04-11 17:07:05
-
贊成2樓的觀點
2012-04-11 16:57:31
-
首層底標高按基礎頂標高或結構底標高來
2012-04-11 17:28:05
-
按實際圖紙的結構標高來確定,不按的話會出現一些跨層構件那樣就會啰嗦一點,
2012-04-11 17:20:42
-
求助廣聯達吧
2012-04-11 22:32:16
-
1、如圖所示,首層底標高為-0.2,于是我建立樓層的時候就按-0.2設置首層底標高,但是交給別人修改時,他把標高改成了-0.05,問他為什么說一般都是按-0.05,一直沒有弄明白為什么。 因為建筑和結構的標高有0.03或者0.05的差別,而一般建筑標高的首層設置為0,因此結構標高一般為-0.03或者-0.05,。在2009鋼筋設置中以結構圖為準,你首層設置的-0.2是對的。 2、樁承臺基礎+地梁+負一層梁的形式,我是把承臺+地梁+負一層梁都畫在基礎層的(沒有建立負一層),他單獨把承臺地梁畫在了基礎層,把負一層梁畫在負一層里,我想問是否建立負一層有什么影響嗎? 要是基礎底標高不一樣的話建立負一層不是相對麻煩了? 主要是鋼筋的接頭和模板的超高
2012-04-11 23:27:54
-
1、如圖所示,首層底標高為-0.2,于是我建立樓層的時候就按-0.2設置首層底標高,但是交給別人修改時,他把標高改成了-0.05,問他為什么說一般都是按-0.05,一直沒有弄明白為什么。 答:畫鋼筋的時候要完全按照圖紙中的標高來設置軟件。如果按-0.05的話,是把裝飾地面高度也加上去了,這樣結構的柱子高度就不對了。 畫圖形的時候也建議你用結構標高,因為如果你把裝飾層的厚度也加上去,那樣你的結構柱子和梁板高度都上升了。
2012-04-12 08:45:40
-
1、按圖紙輸入-0.2,-0.05是多數的做法; 2、根據圖紙,應該畫在基礎層里面即可。
2012-04-12 09:03:39
-
畫鋼筋按結構標高,畫圖形可按結構標高或層高來
2012-04-12 14:10:54
-
支持二樓的說法,講的很詳細,不錯,值得學習。
2012-04-13 10:38:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看