-
sjjff 2012-04-04 12:43:17 | 江蘇省 其他專業 | 16209查看 5回答
請問外墻保溫板施工中現在還要用保溫釘固定嗎???
外墻保溫板施工中,現在還需要用保溫釘固定嗎?還是說只需要刷專用粘結劑就行了。 PS:因為之前做過一棟安置房,其地下室外墻保溫板的做法就是不用保溫釘的,直接用粘結劑。問題補充:我的問題所指保溫系統做法按常規做法,這里只是針對保溫板部分施工的提問。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:目前外墻保溫板在施工時一般要用保溫釘固定。 建筑中使用最普遍的保溫隔熱材料有兩類:無機保溫材料有膨脹珍珠巖等;有機保溫材料包括聚苯乙烯泡沫板、硬質泡沫聚氨酯等。后者因吸水率低、重量輕、容易施工被廣泛應用。外墻保溫技術可分為單一材料和復合外墻兩大類。單一材料,即采用單一的保溫、隔熱性能指標好的產品作為墻體材料,達到節能標準的要求。復合墻體,即在結構墻體上復合保溫隔熱材料,按照復合方法可分為夾心保溫和外保溫。其中外保溫體系熱工效率高,不占室內空間,對保護主體結構有利,可延長房屋使用壽命,是應用比較廣泛的技術。 保溫材料基本使用方法:將EPS或XPS粘貼于已處理好并驗收合格的外墻內基層面上,然后在EPS(或XPS)板的表面抹抗裂砂漿,同時鋪設增強網,再做外飾面層。另外,為提高保溫漿料在基層墻面上的粘結性,基層墻面先行涂 刷界面砂漿。一般相對于XPS外墻粘貼的施工工藝采用的都是“平面粘貼”方法,這種施工工藝就是在XPS的表面抹上聚合物粘結膠漿,然后貼在外墻基面上,要求抹膠面積不小于XPS擠塑保溫板70%的面積,這種工藝雖然可以達到規定標準,保證板自身處于正風壓時的粘結強度,但是一旦處于負風壓的頻振狀態,就會從XPS板粘貼表面一側被撕裂。因為XPS板與墻體基面粘貼后,其外墻的表面所承受的受力都集中到了板的表皮上,無論粘結膠漿固化后多么堅硬,也只是粘了一層表皮。 聚苯板的密度和抗拉強度有絕對的關系,一般的EPS密度范圍18.0~22.0kg/m3,抗拉強度為0.10~0.15MPa;XPS的密度范圍25.0~45.0kg/m3,抗拉強度為0.15~0.20MPa。目前國內的XPS板設計強度在0.20~0.25MPa,許多XPS板材達不到強度的要求;而EPS板材設計強度在0.10~0.15Mpa,一般廠家生產的EPS板材已滿足強度要求。但是,在越來越豐富的外立面裝飾,越來越高的建筑以及沿海地區的大風、鹽、堿的侵蝕情況下,保溫材料強度顯得尤為重要。《建筑節能工程施工驗收規范》GB50411-2007規定,外墻外保溫工程不宜采用粘貼飾面磚做飾面層。如果外墻外保溫必須貼飾面磚時其安全性與耐久性必須符合設計要求,板材需采用固定件輔助固定。做法是通過脹栓錨固鋼絲網到基層解決,只要錨固得當,拉拔破壞處應在粘結網的抗裂砂漿層。 與EPS板相比,XPS板的強度要高,所以在外飾面是飾面磚的時候采用XPS系統比較穩定,而且其承重能力也比EPS系統要高。保溫系統中的玻纖網布或鍍鋅鋼絲網是護面層中的增強材料,其單位面積質量和耐堿性尤為重要。①EPS系統根據《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統》JG149-2003標準要求,增強網采用由表面涂覆耐堿防水材料的中堿玻纖網布制成,單位面積質量≥130g/m2,耐堿斷裂強力保留率50%;②綠色建筑社區XPS系統應采用單位面積質量更高的堿玻纖網布或鍍鋅鋼絲網,特別是用于飾面磚飾面的工程,應采用鍍鋅鋼絲網增強,保溫材料充分保證護面層長期的抗裂性和抗拉性能。
2012-04-04 13:27:11
-
請問外墻保溫板施工中現在還要用保溫釘固定嗎??? 外墻保溫板施工中,現在要用保溫釘固定,還需要刷專用粘結劑。
2012-04-06 14:40:27
-
你好 你說的應該是現場施工用的白色聚笨板吧 用粘結劑(砂漿),還需要保溫釘,聚苯板內側還有一層玻纖網格布,之后抹灰刷涂料或者貼磚 【做法不同可能抹灰涂料貼磚也不一定做】 你可以百度搜索下,看下施工工藝
2012-04-04 12:52:19
-
用保溫板的話必須用,你那個是地下室,所以不用,地面以上外墻得用
2012-04-04 13:00:01
-
針對保溫板部分施工,是需要打上釘子以作錨固支撐用的。 詳見下述 粘貼外墻巖棉保溫板要求: 1) 粘貼巖棉板前,應首先檢查巖棉板是否干燥,表面是否平整、清潔;潮濕、表面不平整、有污染的巖棉板不得用于工程。 2) 根據建筑立面設計和外保溫技術要求,在墻面彈出外門、窗口的水平、垂直控制線以及伸縮縫線、裝飾條線、裝飾縫線等。應在建筑外墻陰陽角及其他必要處掛垂直基準線,每個樓層適當位置掛水平線,以控制巖棉板的垂直度和平整度。 3) 在經平整處理的外墻面上沿距散水標高20mm的位置用墨線彈出水平線,(增加水平控制要求)當需設置系統變形縫時,應在墻面相應位置彈出變形縫及寬度線,標出巖棉板粘結位置,并應視墻面洞口分布進行巖棉板排板、基層上彈線。 4)凡在粘貼的聚苯板側邊外露部位(如窗口、伸縮縫等部位)都應預先做網格布翻包處理,在做翻包網格布時,先在應做翻包網格布處涂抹聚合物砂漿,然后將裁好的網格布壓入砂漿中,待砂漿初凝后,方可進行下道程序 5) 巖棉板應自下而上,沿水平方向鋪設粘貼,豎縫應逐行錯縫1/2板長,在墻角處應交錯互鎖,并應保證墻角垂直度。 6) 巖棉板粘貼宜采用條粘法,其涂膠面積不得小于50%。巖棉板上抹完膠粘劑后,應先將保溫板下端與基層墻體墻面粘貼,然后自下而上均勻擠壓、滑動就位。粘貼時應輕揉,并隨時用2m靠尺和托線板檢查平整度和垂直度。注意清除板邊溢出的膠粘劑,板的側邊不得有膠。相鄰巖棉板應緊密對接,不留板縫,且板間高差應不大于1.5mm。 局部不規則處粘貼巖棉板可現場裁切,但必須注意切口與板面垂直。墻面邊角處的巖棉板最小尺寸不應小于300 mm。門窗口內壁面貼巖棉板,其厚度視門窗框與洞口間隙大小而定,一般不小于20mm。 5.巖棉板錨固要求: 根據定位線安裝巖棉板,巖棉板要錯縫拼接,打釘根據規定應每平方米4-7個。待聚苯板粘貼牢固,正常情況下可在48小時后安裝固定錨栓,按設計要求的位置用沖擊鉆鉆空孔,錨固深度為基層內約20mm,鉆孔深度為85mm(注意:鉆孔時沖擊鉆鉆頭應與墻面保持垂直,以避免由于鉆頭的偏斜而擴大孔徑,進而影響錨栓的錨固效果)在門窗洞口、陽角、孔洞邊緣處所粘貼的聚苯板應沿水平、垂直方向增加固定錨栓,其間距不大于300mm,距基層邊緣不小于60mm,用錘子將固定錨栓及膨脹釘敲入,錨栓和膨脹釘的頂部應與聚苯板表面齊平或略敲入一些,以保證膨脹釘尾部進一步膨脹而與基層充分錨固。
2012-04-04 13:51:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看