104334885o 2012-01-06 21:32:38 | 江蘇省 其他專業 | 5468查看 2回答
板的上部筋搭接位置
按圖集要求,下部筋在梁支座處錨固,上部筋能通則通,不行搭接位置在跨中1/3內,若車庫頂主梁與主梁,中間有1-2跟次梁,若搭接在1/3的化,可能正好在次梁上,是否允許?因為次梁正好在主梁與主梁中間。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納此時 次梁也要看成是梁 要按梁與梁之間的板 而不是非要是主梁和主梁之間的哦
2012-01-07 08:44:09
-
板是與主梁為支座,板上部筋搭接躲開跨中1/3/
2012-01-07 07:07:30