  • 板得下部筋搭接位置

    1、圖集上表明板的下部筋以主梁斷,進梁:過梁中\\5d\\La三個取大值?是否正確? 2、在我工程實際中,由于主梁到主梁的跨度小,若都在梁中斷,則下部筋有很多剩頭,可否下部筋也直通搭接?可圖集上未表明下部筋搭接位置,求教!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    只要是幾跨配筋一樣可以連通配置的,但實際施工為了施工人員方便按跨斷開也是可行的.如通長布置應在距支座1/4凈跨內.你可以看一下圖集11G101-1P92頁注2有提到.

    2012-01-07 08:47:02 

  • 應該是能通則通 在無法直通的時候 考慮在主梁里斷開 這是常識性問題

    2012-01-07 08:50:52 