-
104334885o 2011-11-23 11:33:48 | 江蘇省 其他專業 | 4518查看 2回答
柱縱筋的搭接位置
我施工進入首層標準層,由于第一層縱筋出樓面的長度多于一個搭接長度,不能落地搭接,于是我為懸空搭接,這樣不會存在鋼筋搭接過長,導致浪費鋼筋??杀O理說我搭接位置處于柱凈高的中間不行,叫我返工,我是否做錯了?柱的縱筋搭接位置可有規范要求,望說明哪個規范哪頁,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的做法是對的,你的那個監理不懂,搭接應在彎矩最小的地方,所以規定最小搭接要在樓面上來500以上。也不能在上層端,因為柱的受力狀態中間是最小,向二端大。我記得是這樣的,你可以找鋼筋規范看一下,很清楚有規定。
2011-11-23 12:06:58
-
11GIOI-1P70頁有明文規定你的做法是對的。
2011-11-23 17:45:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看