sunch_406 2008-08-11 00:16:27 | 江蘇省 其他專業 | 1235查看 7回答
板上部受力筋與支座的的負筋搭接2
板上部受力筋與支座的的負筋搭接,軟件怎么畫的啊?謝謝大家
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我感覺也是溫度筋 計算機搭界為150mm
2008-08-11 08:01:01
-
我是按溫度筋來算的每邊150MM
2008-08-16 18:26:20
-
板面受力筋與板面負筋應分別繪制,軟件會自動識別的
2008-08-11 19:14:47
-
板上部有了受力筋后就不應該有板負筋,如果有的話板的受力筋在受力筋里畫.板的負筋就在負筋里面畫,搭接應該是15d.
2008-08-11 00:40:45
-
板上部布置了受力筋,再布置負筋,軟件是能夠自動識別的,負筋不予計算,只有板上部布置了溫度筋,與支座的的負筋搭接軟件默認為150mm.按圖布置即可。
2008-08-11 06:25:13
-
你在定義板上部鋼筋時,把名稱改為‘面筋’或‘溫度筋’,按正常布置即可。
2008-08-11 06:48:10
-
板上部受力筋與支座的的負筋搭接,軟件怎么畫的啊?謝謝大家 回答:您定義好板上部受力筋,然后用按梁或墻進行智能布置即可
2008-08-11 06:57:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看