zhu623341 2011-11-01 16:23:35 | 陜西省 其他專業 | 744查看 4回答
陜西04消耗量定額層高超過3.6m每增加1m的問題
第四章工程量計算規則模板第46條到底怎么解釋? 假設 1、建筑物結構層高5.4(底標高±0.00) 2,、澆筑柱(周長1.8m以上)總共用去100立方砼,其中3.6m以上占了33立方; 3、澆筑板總共用去100立方砼(梁板頂標高+5.40); 請問模板子目怎么套取?是這樣套嗎? 矩形柱 4-32 模板工程量67立方 矩形柱超高部分 4-69*2 模板工程量33立方 現澆板 4-68 模板工程量100立方 現澆板只套取一個4-68嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納模板支撐超高,柱子的工程量是超高部分,也就是你說的3.6m以上到板頂的部分４尺工程?3.6到6.6米的工程量*1+6.6到9.6米的工程量*2···,像你說的如果柱子的基礎頂標高是0.00的話那么,柱的超高工程量就是3.6到5.4的模板工程量,;板梁的支撐超高就是 超高工程量=板梁模板工程量*超高次數【(室外地坪或樓地面到板底的高度-3.6)/3】
2011-11-01 16:44:53
-
不對呀。 應該是 4-32:100m3 4-48:100m3 4-68:100m3 4-69:33m3
2011-11-01 16:32:05
-
現澆板需要套一個超過3.6m的定額和板的模板定額,4-48或者4-49
2011-11-01 17:16:33
-
應該是 矩形柱 4-32 模板工程量100立方 矩形柱超高部分 4-69*2 模板工程量33立方 現澆板 4-51(52)模板工程量100立方 現澆板超高部分 4-68*2 工程量100立方
2011-11-02 08:15:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看