阿龍 2011-09-01 13:44:19 | 江蘇省 其他專業 | 1656查看 4回答
江蘇 竣工后增加天棚抹灰批白水泥 套哪些子目
我門工程已經基本竣工,原天棚就是混凝土結構板,只做了清理拼縫處的簡單處理,現在業主要求增加天棚頂批白水泥,我門應該套哪些分部分項工程費及措施費用。(還有腳手架是否應該重新計算一次,應如何套子目)懇請專家解答。謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納原天棚就是混凝土結構板,只做了清理拼縫處的簡單處理,現在業主要求增加天棚頂批白水泥,我門應該套哪些分部分項工程費及措施費用。(還有腳手架是否應該重新計算一次,應如何套子目) 就是混凝土天棚不抹灰,直接批白水泥膩子,可以通用“通補16-20”,人工系數乘以1.1,該定額是砼面直接批膩子前的砼面打磨定額,人工系數乘以1.1是因為天棚工程。然后套SB16-1(批白水泥膩子定額)。關于腳手架問題,如果原腳手已經全部拆完,則可套用滿堂腳手的10%(當然需要簽證的),因為批膩子腳手屬于簡易的活動腳手(輪式可移動,較鋼管腳手量少很多)。 主要套用:一、通補16-20(江蘇南通補充定額) 二、SB16-1(省補定額,批白水泥膩子) 三、滿堂腳手定額*10%
2011-09-01 14:45:42
-
我門工程已經基本竣工,原天棚就是混凝土結構板,只做了清理拼縫處的簡單處理,現在業主要求增加天棚頂批白水泥,我門應該套哪些分部分項工程費及措施費用。(還有腳手架是否應該重新計算一次,應如何套子目)懇請專家解答。謝謝。 用省補定額16-1~16-4里面選擇,需要套腳手架費用
2011-09-01 13:49:32
-
原結構膩子一般套用2遍普通水泥膩子+2遍白水泥膩子 腳手架可以計算
2011-09-01 13:57:54
-
可以套省補16-1 子目 腳手架可以按滿堂腳手架計算 但要乘以一個系數的 8、室內天棚面層凈高3.60m以內的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次腳手架,套用3.60m以內的抹灰腳手架。單獨天棚抹灰計算一次腳手架,按滿堂腳架相應項目乘以0.1系數。 9、室內天棚面層凈高超過3.60m的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次滿堂腳手架。室內天棚凈高超過3.60m的板下勾縫、刷漿、油漆可另行計算一次腳手架費用,按滿堂腳手架相應項目乘以0.10計算;墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架按抹灰腳手架相應項目乘以0.10計算。
2011-09-02 12:16:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看