SEA 2011-07-10 20:49:46 | 廣東省 其他專業 | 656查看 3回答
梁節點設置的懸挑端鋼筋選擇了3#彎起鋼筋圖,匯總后梁的面筋都是按1#彎起的計算?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你在屬性或者原位標注上輸入了代號后,是否加上橫,如3-2B25。 “我沒在原位標注那輸入3-2B25,我只是輸入2B25。如果還要在原位標注那入3-2B25的,那個節點設置好像沒有用。”那原位標注是必須輸入的。 “如果還要在原位標注或屬性輸入3-2B20,這樣那個節點設置里的那一點就沒有作用了,好像舊版的鋼筋軟件里沒有那個節點設置,輸入了3-2B20,軟件一樣會計算出3#的彎起鋼筋的。”對有疑問出來沒有錯,已經有解釋時就要設置計算一下,才能了解實際情況,還有這個好象,那個好象,確實也使人很為難。圖片1、2分別是集中標注、原位標注設置后的計算結果。
2011-07-10 21:29:21
-
梁節點設置的懸挑端鋼筋選擇了3#彎起鋼筋圖,匯總后梁的面筋都是按1#彎起的計算? 彎起鋼筋前應加上“3-”,并且輸在跨中鋼筋這列中。
2011-07-11 08:41:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看