-
51****@qq.com 2011-08-12 17:55:29 | 廣東省 其他專業 | 960查看 3回答
懸臂梁輸入
我們工程的懸挑梁有一個處理不了。就是懸挑部分是變截面的。而且懸挑鋼筋面筋錨固不是按照lae,而是依據甲方要求1.5倍懸挑凈長。兩端懸挑的。我不知道怎么輸入這些鋼筋信息。我試過再通長筋輸入2-2c22+1-2c22。但是計算結果不對。然后也試過每邊懸挑輸入2-2c22+1-2c22,也是計算結果看不到彎起筋。而此種方法,對于一端懸挑的就適宜。結果也是正確的。 請教1、如何輸入兩端懸挑且變截面的鋼筋。 2、如何滿足甲方要求的錨固值為1.5倍懸挑凈長。 多謝各位專家指導。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,懸挑梁的變截面在原位標注里截面編輯就可以修改,B*H1/H2 上部通長筋按正常輸入。在起始跨的跨中輸入懸挑梁的鋼筋信息,第二跨的靠近懸挑梁的那端的支座鋼筋輸入“上部通長鋼筋+支座鋼筋-1.5L(數字)”。需要注意的是,雖然輸入的是1.5L,但是它遇柱就彎折錨固了。需要匯總計算后,在編輯鋼筋里進行修改,并鎖定。另一端懸挑一樣處理方式。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-08-17 17:20:27
-
你好:1、兩端懸挑且變截面都是在原位標注里輸入的。2、錨固值為1.5倍懸挑凈長只能在匯總計算后的編輯鋼筋里修改后鎖定。 看看你的懸挑跨是不是0跨,可能是有支座,不是按懸挑梁計算的。 把懸挑端的支座刪除掉就行了。
2011-08-12 21:19:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看