yu****@163.com 2011-05-06 09:55:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 8回答
基礎梁的相關問題
這是一張基礎梁的圖,基礎梁集中標注的2C20指的是基礎梁的上部鋼筋還是下部鋼筋, 原位標注里的2c20/2c18指的是上部鋼筋還是下部鋼筋?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納集中標注的通長筋是下部筋 原位標注的是上部筋。 這不是按基礎梁定義的圖片,是在框架兩種定義的圖,如果是基礎梁,應該是相反的。
2011-05-06 10:46:25
-
這個是按照框架梁來第一的梁。因此:基礎梁集中標注的2C20指的是基礎梁的上部鋼筋,原位標注里的2c20/2c18指的是上部鋼筋。具體詳見04G101-3
2011-05-06 11:09:41
-
從圖上看,應該是面部通長筋。
2011-05-06 11:53:17
-
你好,你所描述的原位標注應該為梁的下部筋
2011-05-06 09:59:46
-
2c20/2c18指的是上部鋼筋,其標注方式,你看看03G101圖集說明。
2011-05-06 09:59:52
-
2C20指的是基礎梁通長筋。原位標注里的2c20/2c18指2c20是2根角筋,而2c18是指中間兩根。
2011-05-06 10:00:38
-
集中標注的2c20是下部通常鋼筋;2C20/2C18是下部的支座鋼筋。
2011-05-06 10:00:12
-
你好,一般中基礎梁的標注和框架梁的標注是反的。因為受力相反. 1:集中標注的2C20是指基礎梁下部通長筋。 2:而原們標注中的2C20/2C16中的2C20是指下部通長筋,2C16是指下部支座鋼筋.具體的斷開你要看當設計說明中要求查看的圖集.
2011-05-06 10:20:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看