小木頭 2014-09-04 10:45:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1462查看 4回答
圖中梁的定義及繪制
圖中分別為梁KLB8(2B)懸挑梁的集中標注與原位標注圖和結構圖下的注項{注項內容:未注明的懸挑梁箍筋均為C8@100(2) }及懸挑梁構造大樣(要求懸挑梁端加3A10箍筋,以及加鴨筋2C16) 結合這三張圖,看我下圖中在GGL2009中定義的對不對? 如果是,那么是不是在定義任何構件時都要結合各圖的有關內容來定義?結構圖下的注項優先于集中標注與原位標注?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-09-05 18:24:27
-
在定義任何構件時都要結合各圖的有關內容來定義???????? 是的
?
結構圖下的注項優先于集中標注與原位標注??????? 優先于原位標注
?
2014-09-04 16:11:29
-
首先:圖紙上集中標注和原位標注優先于圖紙說明? 標注中沒有的 才以圖紙說明來進行補充,這個你的理解是錯的
其次:那么是不是在定義任何構件時都要結合各圖的有關內容來定義?
是的 你的理解是對的? 做結構的時候要結合總說明 單張圖紙說明以及圖上的標注 節點 和建筑圖參照
問題:
1.仔細看下圖集 感覺你好象加多了 你的圖紙看不清? 這個你自己看一下 我不確定
?
2.次梁加筋的箍筋直徑和本跨梁的箍筋直徑相同 你輸入錯了 另外只輸入根數就可以了
?
?
3.懸挑梁的懸挑端是沒有支座的,你設置錯了
?
?
?
?
?
?
?
?
2014-09-04 16:38:23
-
定義繪制如何構件都要依據設計先明確鋼筋的配筋信息再進行定義繪制
2014-09-04 13:27:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看