今日有運行 2011-01-11 21:38:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3224查看 3回答
頂層剪力墻垂直筋錨固問題
請問如圖:計算設置-剪力墻 中的頂層剪力墻垂直筋錨固起點默認為從板底開始計算錨固,那么1、中間層又如何???2、如果剪力墻上面有框架梁,那么是不是應該從梁底開始計錨固?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:在中間層不是按錨固算,應該是收頭做法,只有在頂層才是按錨固要求做的。2、到了頂層當墻頂的框架梁寬度大于墻寬時,是從梁底開始算錨固的,如果框架梁的寬度同剪力墻時應該還是從板底算錨固。
2011-01-12 09:40:53
-
一般是從梁底開始計算錨固。
2011-01-11 21:40:58
-
如果是綁扎的話垂直鋼筋伸出頂板一個搭接,當然根據街頭錯開百分率有些垂直筋還要有個錯開搭接率,通常是0.3的搭接;如果是機械連接的話伸出頂板500,鋼筋錯開35*D;到了頂層時,有梁的話就應該從梁底開始伸進去一個錨固!
2011-01-12 08:32:11
-
老師,你好!我想請問下,一級抗震剪力墻垂直鋼筋計算長度=墻高+1.2*33*d,然后我復核了下發現錨固搭接中沒有33這個值,請問下是什么問題?補充問題:混凝土等級為C50,
-
請教各位老師:我的剪力墻身鋼筋搭接長度設置按平法圖集算的,為什么我的剪力墻垂直筋露出長度是搭接長度,而不是1.2倍的錨固呢?如下圖
-
這個剪力墻垂直分布筋的底部在節點設置的哪一項設置比較合適?補充問題: 不是底部的水平鋼筋,是這個墻的垂直分布筋的底部節點設置。
-
剪力墻外側垂直分布筋B12@150,內側垂直分布筋(C14+B12)@150,在鋼筋2009中怎樣輸入?外側垂直另加筋要怎樣輸入?
-
長度2100是指第一個紅圈(剪力墻垂直鋼筋)的彎折長度,還是指第二個紅圈(剪力墻加強筋)的彎折長度呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看