-
瑤 2017-07-20 16:13:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1951查看 2回答
剪力墻垂直分布筋
這個剪力墻垂直分布筋的底部在節點設置的哪一項設置比較合適?
補充問題: 不是底部的水平鋼筋,是這個墻的垂直分布筋的底部節點設置。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在剪力墻屬性的其它屬性的“壓墻筋”中輸入,包括頂部的鋼筋,就要用8c20輸入。
2017-07-20 16:15:41
-
底部節點筋4C20并入上部壓墻筋輸入4C20+4C20.
2017-07-20 16:51:17
-
剪力墻外側垂直分布筋B12@150,內側垂直分布筋(C14+B12)@150,在鋼筋2009中怎樣輸入?外側垂直另加筋要怎樣輸入?
-
我的剪力墻:外側垂直分布筋B12-150,內側垂直分布筋(B12+B10)-150。 (B12+B10)-150表示兩種鋼筋“隔一布一:方式布置,鋼筋間距為150 請問我應該在屬性垂直分布筋怎樣輸入?
-
如圖,剪力墻的垂直分布筋,我按圖設置完后,發現垂直分布筋的一端沒有彎折,而且彎折的長度不對。 問題1如何設置兩端都有彎折? 問題2彎折部位的長度怎么設置?
-
請問各位高手,如果剪力墻是位于頂層,要不要在垂直分布鋼筋中輸入*號,,(輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。),例如*(2)B20@200,謝謝各位!急
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看