-
安馨 2010-09-04 14:34:01 | 江蘇省 其他專業 | 3396查看 4回答
6層磚混結構,其中1層是框架結構,1層的梁截面和配筋最大是多少
本工程是6層,1層是框架結構,2至6層是磚混結構。1層梁凈跨5米時,梁截面和配筋最大是多少問題補充:梁截面是多大,梁面筋是多少,梁底筋是多少,箍筋是多大。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個一層的梁配筋應該不小的,要看看具體結構布局的,因為上部5層全是磚混結構,全是靠墻體承重,到一層要通過梁把上部五層的荷載導到底層柱子上,梁上的線荷載是不小!! 這個具體多大也只能估計了,做做預算吧,底部框架梁截面寬度不應小于300mm,高不小于1//10跨度,你5米跨可以考慮選350*600-800的梁截面,梁縱向鋼筋最小配筋率0.2%,可以考慮大點0.3%,箍筋的直徑不應小于8mm,間距不應大于200mm,沿梁高應設腰筋,數量不應少于2φ14,間距不應大于200mm,做預算的話可以根據上面的數據適當地放大點選擇,當然最好是通過設計院計算下鋼筋用量!! 一般結構設計上,這個梁高經驗值取1//7-1/6跨度!!
2010-09-04 16:23:55
-
見圖紙設計,應該有說明
2010-09-04 14:53:02
-
沒有設計圖紙嗎?--這需要進行結構計算的才能確定。如果憑經驗估計,梁的截面200*500,2B12+3B20,箍筋A6@200。 梁面筋最大是2B12,梁底筋最大是3B20 梁上沒有墻體,可以了。他只是承受樓面的荷載,上層的荷載傳給了墻。
2010-09-04 14:38:23
-
具體要預算2-6層的荷載來決定的,按照設計院的圖紙施工。
2010-09-04 14:37:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看