-
小劉 2010-09-03 18:20:02 | 重慶市 其他專業 | 1185查看 8回答
梁板超高
梁板超高計算 重慶地區,層高超過4.5計算構件超高 定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4m是否是算
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個是按照 四舍五入進行計算的 (高度-4.5)/1如果余數是超過0.5就加一層,如果余數少于0.5就舍去。 0.3,0.4不用計算超高! ⑶現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之間的高度以3.6m以內為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分每增高1m增加支撐工程量。不足0.5m時不計,超過0.5m按1m計算。
2010-09-03 18:22:08
-
定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4m是否是算?要算,不足1米按1米計算
2010-09-04 08:50:13
-
如果是沒到1米只是0.3或0.4就不用計算了
2010-09-04 10:10:00
-
定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4m是否是算? 答;對于定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4不計算的,對于尾數不大于0.5米時,不計算.
2010-09-05 20:24:43
-
各地的規定都不一樣,你還是看看計算規則吧
2010-09-03 18:20:55
-
你們那應該有明確的規定的,給你看一下我們這里的規定: 2、模板超高費 1)層高超過3.6m時,每超過1m計算1個超高層,不足0.5m者不計;
2010-09-03 18:30:35
-
回答:只超高0.3米0.4米,不做計算,一般按四舍五入進行判斷執行。我們這里定額有明確規定,如果你仍有疑義,建議咨詢當地造價管理站的具體解釋。
2010-09-03 18:50:43
-
重慶地區,層高超過4.5計算構件超高 定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4m是否是算 答:只超高0.3m或0.4m不計算 下面是定額計算規則 (2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 (你看一下你們當地的土建定額的措施項目的定額解釋)
2010-09-03 22:22:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看