-
甜甜 2010-08-16 10:30:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1071查看 5回答
剪力墻中的墻與剪力墻中的柱的繪制順序
1.剪力墻中的墻與剪力墻中的柱的繪制順序是怎么的喲 先后順序不一樣對算量有沒影響? 2.我在畫好柱后在兩個柱之間柱邊線上畫上墻 比 在柱中心取點畫墻 算出來的結果要少一些 那種才是正確的畫法? 麻煩您幫我解答一下,O(∩_∩)O謝謝?。?!問題補充:再問一下 您們說的是暗柱要整個被覆蓋在墻內 我明白了 那沒有一端是暗柱有一端是L型的參數化柱的時候怎么辦呢 全部被覆蓋在墻內嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:沒有影響; 問題2:沒有影響,見下附圖1(墻身畫法為暗柱中心至暗柱中心)和附圖2(墻身畫法為暗柱邊至暗柱邊)的結果。 另外注意是否完全覆蓋并不是絕對的,完全覆蓋只是一種方法(導入圖形全部套剪力墻定額),也可以不完全覆蓋再將暗柱導入圖形套取剪力墻定額。 問:再問一下 您們說的是暗柱要整個被覆蓋在墻內 我明白了 那有一端是暗柱有一端是L型的參數化柱的時候怎么辦呢 L型全部要被覆蓋在墻內嗎? 答:如需覆蓋L形暗柱,可定義無筋剪力墻將其覆蓋。注意不是必須覆蓋,覆蓋只是一種方法。
2010-08-16 10:42:29
-
朋友,你好 1.剪力墻中的墻與剪力墻中的柱的繪制順序是怎么的喲 先后順序不一樣對算量有沒影響? 答,沒有影響,先畫哪個都可以。 2.我在畫好柱后在兩個柱之間柱邊線上畫上墻 比 在柱中心取點畫墻 算出來的結果要少一些 那種才是正確的畫法? 答:畫到邊與畫到中心的計算結果應該是一樣的,但是建議暗柱的位置最好全部畫上剪力墻,這樣導入圖形時就不需要導入暗柱了,墻也可以形成一個封閉的線性構件空間,方便繪制房間等裝修構件。
2010-08-16 10:35:23
-
建議采用先繪制剪力墻,在進行暗柱的繪制,從暗柱的繪制方法中你也可以看到,暗柱繪制方法中有按墻位置繪制柱和自適應繪制柱,自適應繪制柱也是參考剪力墻為參考點的,所以在進行繪制時還是想繪制剪力墻后再進行繪制暗柱。 這樣繪制完畢之后剪力墻同暗柱的計算工程量是正確的,你可以自己驗算下。 兩外需要指出的時,這樣繪制完畢之后,到后期導入到圖形2008中的時候,暗柱套剪力墻定額,那么導入到圖形中就不用導入暗柱了,直接剪力墻就會占住暗柱的位置,計算的土建量也是對的!
2010-08-16 10:34:30
-
1.剪力墻中的墻與剪力墻中的柱的繪制順序是怎么的喲 先后順序不一樣對算量有沒影響? 先后順序沒有影響。 2.我在畫好柱后在兩個柱之間柱邊線上畫上墻 比 在柱中心取點畫墻 算出來的結果要少一些 那種才是正確的畫法? 剪力墻應該覆蓋整個暗柱才是正確的。
2010-08-16 10:36:58
-
你好,在剪力墻中間先繪制柱還有先繪制墻都是一樣的,對于工程量無影響的。個人建議先繪制墻體在點擊柱子。剪力墻要貫通暗柱的,也就是說繪制出來的剪力墻完全覆蓋主暗柱這樣的繪制方式才是正確的因為暗柱本來就是剪力墻的一部分。
2010-08-16 10:34:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看