yankid5205 2011-05-19 16:25:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1480查看 2回答
剪力墻與墻柱的繪制
老師,我想請教一下,根據圖紙設置了GJZ,GYZ,GAZ這三種柱(圖紙上所給的名稱),我都是在剪力墻里的暗柱中設置的,請問這樣設置有沒有問題? 另外有幾個GJZ超出了剪力墻(如圖,選中的藍色為剪力墻,紫色為柱突出部分),那我這樣繪制是不是正確的呢(是根據軸線還是柱中心)? 在鋼筋導入圖形之后,我選擇了導入暗柱,除那幾個突出墻的轉角柱,其余都和墻重合,這個時候,轉角柱突出的部分,我是不是應該用剪力墻將其畫上?也就是填滿那部分,使墻和柱完全重合? 我是個新手,經常在繪制過程中發現以前沒碰到的問題,所以邊問邊學習,謝謝老師的幫助了。問題補充:雖然名字是GJZ,但我的感覺是端柱了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納老師,我想請教一下,根據圖紙設置了GJZ,GYZ,GAZ這三種柱(圖紙上所給的名稱),我都是在剪力墻里的暗柱中設置的,請問這樣設置有沒有問題? 另外有幾個GJZ超出了剪力墻(如圖,選中的藍色為剪力墻,紫色為柱突出部分),那我這樣繪制是不是正確的呢(是根據軸線還是柱中心)? 在鋼筋導入圖形之后,我選擇了導入暗柱,除那幾個突出墻的轉角柱,其余都和墻重合,這個時候,轉角柱突出的部分,我是不是應該用剪力墻將其畫上?也就是填滿那部分,使墻和柱完全重合? 你說的第一個問題是這樣設置沒有問題的,第二個問題有幾個GJZ超出了剪力墻,你的水平向不需要畫墻的你畫了也不會算墻的量,軟件柱與墻會自動扣減的,轉角柱突出的部分不需要填滿那部分的。你說的水平向的那一部分比較長,大概是縱向的2/3,是柱還是墻,如果是墻的話就要畫上,如果是柱的話應該沒有這么長的柱,你如果要導到圖形里可以先畫上,柱與墻不會重復計算鋼筋的。是的,但你所畫的墻要與暗柱寬度一樣的,要不然混凝土的量少算的,所有暗柱,就可以刪除了
2011-05-19 18:48:43
-
那就要看圖紙的設計了
2011-05-19 16:35:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看