無為 2010-06-23 16:22:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1406查看 6回答
問:剪力墻中暗柱與端柱的區別?
軟件中,剪力墻構件里有暗柱和端柱的區分,他們的定義有差別嗎?端柱是不是布置在剪力墻的端頭的暗柱就是端柱?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
說的直白一些就是: 暗柱與墻同樣的厚度。端柱比墻的厚度寬。 暗柱鋼筋即剪力墻的加強部位,配筋同剪力墻的豎向鋼筋,而端柱則同框柱。
2010-06-23 18:51:30
-
暗柱完全包含于剪力墻. 端柱是有部分超出剪力墻的. 暗柱就是在剪力墻里設置加強鋼筋,砼量全包括在剪力墻里.
2010-06-24 06:18:20
-
暗柱與墻同樣的厚度。端柱比墻的厚度寬。 它們的鋼筋計算規則是一樣的。 端柱與暗柱均是剪力墻結構墻柱,03G101-1圖集統稱“邊緣構件”,并分為“約束邊緣構件”和“構造邊緣構件”兩大類。暗柱的寬度等于墻的厚度。端柱的寬度比墻的厚度要大,03G101-1圖集18頁規定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔當框架柱的作用。
2010-06-23 16:24:49
-
端柱與暗柱均是剪力墻結構墻柱,03G101-1圖集統稱“邊緣構件”,并分為“約束邊緣構件”和“構造邊緣構件”兩大類。 暗柱的寬度等于墻的厚度。 端柱的寬度比墻的厚度要大,03G101-1圖集18頁規定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔當框架柱的作用。
2010-06-23 16:29:05
-
是的,可以這么理解端頭的暗柱就是端柱
2010-06-23 16:23:03
-
端柱與暗柱均是剪力墻結構墻柱 暗柱的寬度等于墻的厚度。 端柱的寬度比墻的厚度要大,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚。在計算前剪力墻鋼筋的時候就需要特別注意這個問題。
2010-06-23 16:54:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看