43****@qq.com 2015-02-24 11:58:24 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1817查看 1回答
電力負荷和變配電柜的問題
1、設計要求:有特殊設備的場所如:電梯機房等,本設計僅預留電源容量。請問這里的“特殊設備”指的是什么設備,以及所預留的電源容量一般是多少,這個圖紙里沒有交代,請指點一下! 2、電氣中有所謂的負荷等級,我比較常見的有一類負荷和三類負荷,請問一下,這個一級負荷是不是需要380v電能,而三級負荷即需要220v就可以了?還有個問題,有一級負荷三級負荷,那請問有沒有“二級負荷” 3、“本工程在負一層設置高低壓配電房。高壓選用中置柜,低壓選用GCK型開關柜,變壓器選用SCB10型。”設計對配電房就有這么一句話的描述,但我看過現場是有四個柜子的,怎么這里才有三個,還有一個是什么柜子,應該不能省略吧?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、設計要求:有特殊設備的場所如:電梯機房等,本設計僅預留電源容量。請問這里的“特殊設備”指的就指是電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施等機電類特殊設備,以及所預留的電源容量一般要根據所使用設備確定,比如電梯一般預留20kw。
2、電氣中有所謂的負荷等級,比較常見的有一類負荷和三類負荷,這個與多少伏沒有關系。
一、符合下列情況之一時,應為一級負荷: 1.中斷供電將造成人身傷亡時。 2.中斷供電將在政治、經濟上造成重大損失時。3.中斷供電將影響有重大政治、經濟意義的用電單位的正常工作。在一級負荷中,當中斷供電將發生中毒、爆炸和火災等情況的負荷,以及特別重要場所的不允許中斷供電的負荷,應視為特別重要的負荷。
二、符合下列情況之一時,應為二級負荷: 1.中斷供電將在政治、經濟上造成較大損失時。2.中斷供電將影響重要用電單位的正常工作。
三、不屬于一級和二級負荷者應為三級負荷。
3、“本工程在負一層設置高低壓配電房。高壓選用中置柜,低壓選用GCK型開關柜,變壓器選用SCB10型?!痹O(shè)計對配電房就有這么一句話的描述,現場是有四個柜子的,還有一個是電容補償柜,它是補償無功功率,提高電能質量,降低損耗,同時提供配電運行數據。不能省的。
2015-02-24 17:40:26