43****@qq.com 2015-06-16 22:53:18 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1815查看 1回答
動力配電箱電源、密集型母線和備用開關的問題
截圖里的是個動力配電箱,出電纜接各個樓層對應的動力配電箱,這里幾個問題請教一下,謝謝 1、給這個動力配電箱供電的為什么是單路電源,而且是從發動機引來的(如截圖左上方引自發電機電源SGX8-1600A)因為發電機不是屬于應急的范疇嘛,就是說平時是不運作的,就停電的時候才會自動啟動。難道這個是發動機時刻都在運轉,那也不可能啊,那低壓配電柜閑的干嘛? 2、這個工程,從低壓配電柜出來到電井中的配電箱,設計給了兩種連接方式,一個是用封閉密集型母線來連接的,另一個就是普通YJV電力電纜走橋架,那請問截圖中的這個箱子,能不能看出是用密集母線還是用電力電纜? 3、箱子下面有個備用的回路,由于截圖清晰度的問題沒有截下來。就是這個備用的回路我是不是就算一個開關以及暗敷在墻內連接這個開關的鋼管就可以了,至于它出的線以及出線所用的管都不必算對吧?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你對電氣工程的應急系統應該不是很清楚,在這里我簡單給你介紹一下電氣工程的應急原理;首先電氣工程是由普通供電和應急供電組成,普照供電就是一般變壓器引來的電力線路,應急供電一般是由建筑內的發電機組來完成,他們的應急切換是在正常供電的低壓柜和應急供電的低壓柜之間實現的,正常用在也就是用的普通供電,應急供電正常情況是沒有電的,當普通用電突然斷電是,因為普通用電與應急供電是互鎖的,應急供電的發電機會在4秒中自動啟動,來實現應急供電,應急供電和普通供電按照規范都是末端自動切換,所以每個建筑都會有好多雙電源切換箱。當正常供電來電時應急電源會自動關閉,發電機組會自動停機。
圖上這些配電回路都是單回路,計算工程量時按照單回路計算就可以了。
2015-06-17 11:57:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看