  • 插座規格、封閉母線槽和電力電纜的問題

    1、開關(插座)型號250V 10A,是不是表明此開關(插座)最大能承受250伏電壓以及10安培電流。如果超過這兩個值中的一個,那開關(插座)就燒了? 2、請問,封閉密集型母線槽,它是不是從低壓柜出來的電力電纜(一般我算1米)就連接在這個母線槽最前面的起點位置(如截圖,藍色的是母線,黃色的是絕緣銅板)然后就用里面的銅排或鋁排來傳導電力,然后到了每層電井處,再用三通配件跟插接箱連接,最后插接箱再分出來電力電纜去接其對應的配電箱,請問是這樣的嗎? 3、設計要求:5.同一消防設備的兩個用電回路在電纜線槽內用隔板隔開。請問設計為什么要這么安排,比如說消防泵的電力電纜,就都放在隔板的一側那不是更容易找嘛,干嘛還要分開,都是給消防泵供電的,不存在干擾的因素吧? 4、設計要求:封閉密集型母線槽明敷;干線電纜在橋架內敷設。請問一下,就是封閉密集型母線不就是起到干線的作用嘛,那為什么還需要干線電纜?

    電井

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.對。

    2.意思對了,某些描述不對,例如:黃色的是絕緣塑料板(銅板被夾在絕緣板中間,比絕緣板小)

    3.不存在干擾的因素,分開是為了確保消防回路的安全性(當某一回路被火災損壞時,另一路還能起作用)。

    4.電流大的干線回路用封閉母線,電流小的干線回路用電纜,沒有必要都用封閉母線。