-
老炮 2010-07-14 12:12:31 | 山西省 其他專業 | 443查看 10回答
10.0主次梁
主次梁交叉部位 采用箍筋加密 (與吊筋的作用一樣那種) 10.0里面是否已經考慮了 如果沒考慮該怎么處理(畫圖) 加密長度為2h1+3b 03G101-1里面的
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在原位標注中輸入,或者在計算設置中設置也行。(計算設置-框架梁-主次梁加筋數量)。GGJ2009有自動生成主次梁加筋和吊筋的功能。軟件是按照圖集來做的,如果和現場施工方法不一樣,可以通過計算設置中的節點設置來修改。
2010-07-14 12:17:21
-
次梁加筋的數目可以在計算設置中調整。
2010-07-21 10:29:55
-
只要設定了抗震等級,按設計輸入筋信息(加密信息如A10-100/200),軟件就會按101圖集要求計算加密區長度
2010-07-14 12:18:47
-
主次梁交叉部位的應該叫次梁加筋,一般圖紙都會給出箍筋的個數,在梁原位標注里有專門輸入的地方,按圖紙輸入就可以了,如果是梁節點部位的箍筋加密,只要在輸入梁箍筋時直接輸入A8@100/200軟件會自動按圖集計算為加密區間距為100,非加密區間距按200計算
2010-07-14 12:21:19
-
主次梁相交部位次梁加筋要自行設置軟件就能計算。參見下圖示意位置可以一次性設置所有主次梁相交附加箍筋根數
2010-07-14 12:29:56
-
這個箍筋和吊筋軟件里沒有默認,如果有是需要人工加上的. 辦法是原位標注下面的表格里有附加箍筋和吊筋欄,注意次梁的寬度要輸入上.
2010-07-17 07:46:26
-
悟空 說的很對
2010-07-14 12:54:50
-
在工程設置里也能設置, 在沒個梁的交叉處也能處理,次梁加筋 :在主梁的表格里 ,把次梁的寬度輸入進去,在后面的加筋,輸入箍筋根數就可以 一般我輸入4跟
2010-07-14 13:16:23
-
可以在原位標注里的加密區長度里設置,或直接在計算設置里修改
2010-07-14 14:48:37
-
按圖紙輸入就可以了,如果是梁節點部位的箍筋加密,只要在輸入梁箍筋時直接輸入A8@100/200軟件會自動按圖集計算為加密區間距為100,非加密區間距按200計算
2010-07-14 17:51:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看