xu****@126.com 2010-01-20 22:08:58 | 山東省 其他專業 | 1014查看 3回答
連梁縱筋的設置?
我在設置連梁縱筋時,在新建梁中新建非框架梁后繪制,但是在編輯鋼筋中發現梁上部縱筋是按彎錨設置的,但是圖紙要求連梁是直錨,長度是600,誰能告訴我該怎樣設置啊,最好能附圖。謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁不能用非框架梁定義,要用門窗下的連梁構件定義來畫,才會按連梁錨固
2010-01-20 22:11:11
-
在設置連梁縱筋時,在新建梁中新建非框架梁后繪制,但是在編輯鋼筋中發現梁上部縱筋是按彎錨設置的,但是圖紙要求連梁是直錨,長度是600,連梁不應用非框架梁去設置的,因為連梁與非框架梁在節點錨固配筋是不一樣的。四此連梁必須用“連梁構件”去定義。
2010-01-21 05:40:06
-
你所說的連梁是剪力墻門窗洞口上的連梁嗎?如果是應該在“門窗洞”的“連梁定義。
2010-01-21 09:53:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看