jh****@163.com 2009-11-16 18:48:22 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1318查看 2回答
新老版本暗柱箍筋計算方法的討論
大家好!!大家請看一下新版鋼筋計算設置----柱/墻柱第26條,應該改為按平法圖集計算,這樣改完以后,暗柱縱筋搭接接頭錯開百分率是按正確的25%來計算了。然后看一下編輯鋼筋里面,老版本的箍筋個數是這樣算的:假定為C30,四級抗震,層高為三米,箍筋為A8@100/150。計算結果為: Ceil(2.3*36*12/min(5*12,100))+Ceil(1956/150)+1=32 而在新版本鋼筋中計算結果為:Ceil((2*1.2*30*12+500)/min(5*12,100))+Ceil(2086/150)+1=38 可以看出在暗柱中,老版本的箍筋個數算法可框架柱一樣,加密長度是2.3倍搭接長度,而在新版本中則為2倍搭接長度+500.這個500可以在03G101-1里50頁可以看到,所以新版鋼筋這樣算是對的。當然要指出的是:在新版鋼筋中如果不把柱/墻柱第26條修改為按平法圖集計算,那么新版鋼筋中暗柱箍筋的個數計算方法還是和老版鋼筋的計算方法一樣,即加密長度是2.3倍搭接長度,但是這樣的話縱筋搭接接頭百分率為50%,是錯誤的。本人算了一幢房子,里面全部是暗柱,新老版本暗柱的鋼筋相差了15噸。不知道大家發現這點沒有??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:看到你說的我們大家都很高興,軟件忠于算正確了,關于這個問題我還找過廣聯達的編程人員,他們確實是說了GGJ10。0是按老版的03G101處理的,暗柱主筋的搭接范圍和柱子主筋一樣來考慮的。不過你又說GGJ2009里暗柱搭接按25%錯開,那是不可能做到的,你知道嗎層高高度控制在那里呀。再說了暗柱的搭接長度與接頭的百分率是沒有關系的,它都是按1。2LAE來取值的。 是的修改對了,我已加你為好友了。 要是那樣的話,軟件又錯了。 你把新干線的聊天界面打開吧。 不過我做的工程我都是按2LAE+500算的。人家不意我就把圖打開讓他們看看。
2009-11-16 19:25:13
-
其實軟件給你了這些設置,就是方便你按實際工程來設置的!!要正確的計算鋼筋還是要看操作者對這些計算設置的正確與否!!
2009-11-16 19:03:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看