小俞 2015-01-29 10:50:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2758查看 3回答
剪力墻暗柱端柱錨固的起點應從梁底還是板底開始計算?
1、剪力墻暗柱端柱錨固的起點應從梁底還是板底開始計算? 2、柱在基礎里圖紙說明附圖只寫了箍筋直徑間距,沒標注是否為復合箍還是就是外圍設置箍筋,那應怎么理解?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設置從不梁底是合理的,軟件默認是從板底的,要修改為從梁底算起,才是正確的,我們已經測試過了
1、剪力墻暗柱端柱錨固的起點應從梁底還是板底開始計算【梁底起算】? 2、柱在基礎里圖紙說明附圖只寫了箍筋直徑間距【基礎里不存在復合箍筋的】,沒標注是否為復合箍還是就是外圍設置箍筋【外箍筋就是對的,復合平法圖集的】,那應怎么理解【按平法圖集設置就是外箍的】?
2015-01-29 10:56:13
-
2015-01-29 10:57:16
-
1、剪力墻暗柱端柱錨固的起點應從梁底還是板底開始計算?【有梁的從梁底,沒有梁的從板底】 2、柱在基礎里圖紙說明附圖只寫了箍筋直徑間距,沒標注是否為復合箍還是就是外圍設置箍筋,那應怎么理解?【就是指外圍,軟件默認也是外圍設置】
2015-01-29 10:58:23
-
剪力墻有暗柱,框架梁的繪制,支座?CAD圖上的梁在剪力墻處,支座好像是以暗柱為支座,但是按這樣繪制,梁鋼筋就不通過剪力墻上了,同樣支座加筋起點從暗柱起。
-
在繪制梁的時候,梁和暗柱、剪力墻、框架柱、梁這些構件時,是相切還是相交繪制,應該怎么繪制
繪制位置不同時,量也不同,求正確的繪制方法,特別是梁與梁相交時,我看鋼筋三維,梁和梁相切,相交到中線,相交到端部鋼筋量都是不一樣的
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看