jh****@163.com 2009-11-13 14:30:27 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1187查看 3回答
關于新老版鋼筋暗柱的問題
在鋼筋10.0中,暗柱是并到剪力墻中的,屬性也與墻一起關聯,縱筋搭接接頭錯開百分率為25%,而在鋼筋2009中,暗柱獨立分了出來(在樓層屬性定義中),并且在計算設置里暗柱并到了柱中。這樣暗柱的縱筋搭接接頭錯開百分率為50%,這樣一來的話,1.2Lae和1.4Lae就相差很多了。請問大家的看法怎么樣??暗柱的屬性應該和墻并在一起還是和柱并在一起????!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為2009的計算設置時全方位的開放的,你可以根據實際需要在計算設置中進行修改的 剪力墻墻柱包括約束邊緣暗柱YAZ、約束邊緣端柱YDZ、約束邊緣翼墻柱YYZ、約束邊緣轉角柱YJZ、構造邊緣暗柱GAZ、構造邊緣端柱GDZ、構造邊緣翼墻柱GYZ、構造邊緣轉角柱GJZ(GB50010-2002P195、196、03G101-1P18、49、50)、非邊緣暗柱AZ和扶壁柱FBZ共十類,在計算鋼筋工程量時,只需要考慮為端柱和暗柱即可。 1、縱筋計算(03G101-1P12、18、49、50) 由于剪力墻可視為由剪力墻柱、剪力墻身和剪力墻梁三類構件構成,因此暗柱縱向鋼筋構造同墻身豎向筋。(03G101-1P48)。
2009-11-13 14:55:44
-
你好:首先說一下暗柱的搭接系數的問題,暗柱主筋不管接頭的百分率是多少都是按1,2倍來計算的。而框架柱是按接頭的百分率來計算的。只有端柱和小墻肢才要求同框架柱的做法,這是圖集和規范要求的。 那軟件升級了,反而搞錯了。 你有沒有搞錯呀,暗柱是抗震的呀,你選擇的是非抗震的錨固了。 哦,那就對了,四級和非抗震一樣了。
2009-11-13 16:03:59
-
軟件是可選性設置,可以自己進行定位的,總之,所謂暗柱就是藏在墻里的,看不到的,它就是墻的一個部分,計算也要按墻的類別進行計算。
2009-11-13 15:17:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看