d 2009-09-14 14:59:41 | 山東省 其他專業 | 353查看 6回答
鋼筋問題10.0
請問在有承臺基礎梁的時候,基礎梁底筋在承臺處事是斷的開的嗎?上部筋應該是通的嗎?在廣聯達10.0怎么設置呢?怎么底筋總是通的呢?聽別人說施工時候底筋都是斷開錨固在承臺里的?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:基礎梁上下筋在一般情況下是通長計算的,你如果要斷開算也行,在定義底筋時不要在集中標注里定義,在識別梁跨時在每一跨的下步中間填上底筋量就分開算了。 圖紙有要求拉通的就必須拉通了,你修改后要重新匯總知道嗎。 計算設置不會錯的,看來你要它斷開還要改成DKL梁了,基礎梁按要求是拉通的。
2009-09-14 16:24:21
-
頂面是一個標高或梁低于承臺,就應該按錨固計算 梁頂標高高于承臺,頂筋就要貫通 施工中掌握原則是鋼筋夠錨固即可 軟件中可以在《計算設置》——《節點設置》——《框架梁》——《基礎連梁端節點》里設置
2009-09-14 15:14:30
-
基礎梁底筋能通則通,如果要斷開,你可自己設置。
2009-09-14 15:19:26
-
1、頂筋可以貫通,但要按搭接要求進行搭接。 2、底筋要在承臺處錨固,承臺相當于支座。
2009-09-14 15:20:21
-
選擇基礎梁,按右鍵,有一個基礎梁遇害承臺的選項,里面有三個選擇,選擇你需要的就行了。
2009-09-14 15:22:11
-
如果基礎梁的頂部標高一樣則上部筋通長布置,同理底部相平時則底部筋通長布置,遇到不同梁跨截面不同導致頂部和底部不齊平時,鋼筋才需要錨入承臺
2009-09-14 15:48:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看